   最近我接到9台伦茨变频器:5台8221、15KW的,4台8215的。
   其中一台8221经初步检测整流、逆变完好!通电试验,开关电源正常。运行变频发现缺相,V相上桥坏,开机检查驱动电路发现LM339、3脚和12脚短路!在往前查10电阻烧坏!换上后上电试验,OK!!其他几台也是驱动有问题!有坏光耦也有坏驱动限流电阻的!主要是元件老化引起的!
   有一台开关电源坏,它使用UC3844驱动场效应管,给3844加16V电源,用示波器测波形有方波输出,说明3844及外围电路正常的,往下查发现电流取样电路有一电阻烧坏!换上后OK!!!
    8215 7.5KW均是驱动有问题有一续流二极管烧坏!

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-01-13 21:30:00
2楼
接有一台8212-E、1.5kw变频器开关电源坏的非常严重2508坏厚膜上的8.2V稳压管坏开关变压器坏,直流母线到开关电源的引线烧坏后把U相的上下桥4个 8.2V的稳压管击穿二个光耦3120击穿,幸亏把这块电路画出来了换上试电、开关电源正常工作,驱动电压正常但是没有波形输出、查光耦前级也没有波形、最后一直查到74HCT32反相器上,反相器烧坏!换上试电 OK11

龙祥九州

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2006-01-14 08:37:00
3楼
好,好,好!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-01-19 11:32:00
4楼
欢迎类似这样的维修经验交流。上海三信

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-01-19 12:04:00
5楼
最近维修一台AB1336PLUS变频器驱动板\控制板\预充电板都坏了,故障维修方法!

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-01-19 20:02:00
6楼
电源驱动板开关电源有一压敏电阻烧坏有P到开关变压器的保险和一限流电阻烧坏,换后上电OK1主板一上电报警过压,LM324和一20K电阻烧坏!预充电板、有一运放324好坏!修复后送电启动OK!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-04-14 21:52:00
7楼
好好,顶一下

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-05-05 08:25:00
8楼
昨天遇到一个让我有点头痛的难题!A540 55KW变频器在维修中心修好后进行全面测试一切正常!那到现场使用\频率升到45HZ报欠压故障,重新启动同时测量P/N之间电压(525-442V)说明电压检测电路没有问题,检查三相输入输出均正常!检查整流桥正常。最后通过换板解决了问题!有兴趣的不妨一起来分析一下!那部分的问题!

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-05-05 14:46:00
9楼
不错,不错

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-05-08 12:53:00
10楼
A540的问题昨天我已经找到了!



韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-05-09 08:38:00
11楼
呵呵!!兄弟!好好想想!!马上说出来就没意思了!如果真想知道!把你邮相给我、我发给你!!呵呵!!!

绍兴力天电气

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2006-05-09 15:12:00
12楼
我也顶....欢迎.....

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-05-18 09:02:00
13楼
予充电电路的问题!可控硅触发电压太底!

笨头笨脑

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2006-08-03 22:58:00
14楼
救命!!!我有一台LENZE EVF8222-E 22KW,开关电源中供驱动回路的一个小变压器坏了,型号是  LENZE   不知谁有?如有的话,请个留电话,
                      380 476
                      KASCHAK
                       27/10
谢谢!谢谢!谢谢!

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-08-03 23:16:00
15楼
买可能不太容易 只有想办法自己做

拎壶冲

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年11月11日
发表于:2006-08-23 11:40:00
16楼
TO:韩杰你好
  你发表的应验很精彩,我现在也碰到一台伦次8212的电源烧坏,厚膜上有一个标2字的二极烧掉了,不知是什么二极管?能否告知一下.
QQ:419129536  大家交流

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-08-26 17:29:00
17楼
8.2V稳压管

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-08-26 17:31:00
18楼
我的电话是13793879150

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-08-26 17:31:00
19楼
QQ是457201827

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-09-28 04:17:00
20楼
广交工控朋友
滨州市天杰电子设备有限公司
地址:山东省滨州市经济开发区
电话:0543-3401101
手机:13793879150

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页