当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
西门子系列MM420 MM430 MM440
点击:
985
| 回复:
5
变频器维修中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2005-11-25 12:52:00
楼主
大家好:
本人维修变频器是发现西门子420430440系列的机器。大多为功率组件故障查看200与201这个参数发现200都是0了。经过一番辛苦终于研究除了解决办发。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频器123
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:488
注册:2004年4月10日
发表于:2005-11-27 12:40:00
1楼
请问怎么解决?万分感谢!13906411575
回复
引用
举报
传感器123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2005年1月26日
发表于:2005-11-27 13:17:00
2楼
请楼主能否说的详细些?
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-11-27 18:44:00
3楼
人家是让你把机器发过去让他修,最好的办法就是自己每修一台机器就把下面24C02的数据保存下来.另外一个方法就是咨询一下西门子公司.
回复
引用
举报
xcdqz
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:43帖 | 326回
年度积分:0
历史总积分:569
注册:2004年1月31日
发表于:2005-11-28 08:12:00
4楼
请问阿健有数拘吗
13862124938
zhangyueming1974@hotmail.com
回复
引用
举报
工控路上走
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:737
注册:2003年10月23日
发表于:2005-11-28 19:06:00
5楼
也很想知道.
回复
引用
举报