摘要:介绍了一种新型的无线智能RTU 在城市供水中的应用,详细叙 述了整个供水系统的功能以及新型RTU 的特点。 关键词:智能RTU 城市供水管网测压点库尔勒 Abstract: Introduce applications of a new intelligent RTU in water supply system, describe the function of water supply system and the character of RTU in details. Key words: Intelligent RTU Water supply system Water pressure of pipes Korla 一、问题的提出 库尔勒地区铁路临管处现有给水井10 口,担负着全库尔勒铁路临管处地区生产、生活 用水的供给任务。日供水能力为3 万立方。原设计无扬配系统,供水直接由泵房泵入地区管 网。地区10 台水泵,日平均运行时间为22 小时,均为人工控制。每个泵房定员3 人,实行 三班制,定员需30 人。 这种管理现状存在着以下问题: a. 由于水泵由人工控制,无法做到均衡供水,特别是当某台泵停泵时,其它泵又不能 及时开机时,短时间内造成水的严重供给不足。 b. 每台水泵日平均运行22 小时,无科学依据,供水设备用电时间长,消耗电能较大, 且造成了较大的浪费。 c. 由于水泵连续运行时间较长,供水设备负载运行几乎无间歇时间,大大缩短了设备 使用寿命。 d. 调度中心管理人员无法及时了解库尔勒地区供水压力分布情况,因而,无法对各泵 房的开启、关闭进行有效调控,且不能做到心中有数。 e. 库尔勒铁路临管处机务、车辆段、库尔勒车站日平均用水量为320 立方米,日最高 用水量达到334 立方米用水高峰期时,由于供水不平衡,压力不足,难于确保生产 的正常供水。 f. 同时,由于水井分布较为分散,气候特征为冬季寒冷,夏季酷暑。长期以来,传统 供水系统的控制主要采用人工操作控制方法,这样,既造成整个供水系统运行的稳 定性较差,同时,也导致供水与节水相互矛盾。出现供水不均,供水量和用水量不 相适应,供水设备运行效率偏低,供水管网跑、漏现象严重等一系列供水系统常见 的问题。既浪费了大量的人力、物力同时也使设备和管网无法高效运行。 为了解决上述问题,提高供水系统的控制手段和管理水平,动态实时监测并合理控制供 水系统运行,连续采集和分析系统运行参数成为解决问题的关键。而这些在人工控制式下是 无法实现的。因而,需要建设一套适合现代管理的城市供水远程数据采集与监控系统(SCADA 系统)。 二、项目说明 该SCADA 系统建设规模为10 口水源井,2 个管网测压点,1 座管理站(MCC)。本系统为 一个集散型控制系统,整个系统分为二层结构,即MCC 及现场RTU。 工程结构示意图: