ELPRO 公司的EP105H 系列无线智能测控终端
在给水自动控制中的应用  
[澳大利亚埃波罗科技(中国)有限公司上海200122] 姜金呈
                                                      --发表于《自动化博览》2003年第四期

摘要:介绍了一种新型的无线智能RTU 在城市供水中的应用,详细叙
述了整个供水系统的功能以及新型RTU 的特点。
关键词:智能RTU 城市供水管网测压点库尔勒
Abstract: Introduce applications of a new intelligent RTU in water
supply system, describe the function of water supply system and the
character of RTU in details.
Key words: Intelligent RTU Water supply system Water pressure of pipes
Korla
一、问题的提出
库尔勒地区铁路临管处现有给水井10 口,担负着全库尔勒铁路临管处地区生产、生活
用水的供给任务。日供水能力为3 万立方。原设计无扬配系统,供水直接由泵房泵入地区管
网。地区10 台水泵,日平均运行时间为22 小时,均为人工控制。每个泵房定员3 人,实行
三班制,定员需30 人。
这种管理现状存在着以下问题:
a. 由于水泵由人工控制,无法做到均衡供水,特别是当某台泵停泵时,其它泵又不能
及时开机时,短时间内造成水的严重供给不足。
b. 每台水泵日平均运行22 小时,无科学依据,供水设备用电时间长,消耗电能较大,
且造成了较大的浪费。
c. 由于水泵连续运行时间较长,供水设备负载运行几乎无间歇时间,大大缩短了设备
使用寿命。
d. 调度中心管理人员无法及时了解库尔勒地区供水压力分布情况,因而,无法对各泵
房的开启、关闭进行有效调控,且不能做到心中有数。
e. 库尔勒铁路临管处机务、车辆段、库尔勒车站日平均用水量为320 立方米,日最高
用水量达到334 立方米用水高峰期时,由于供水不平衡,压力不足,难于确保生产
的正常供水。
f. 同时,由于水井分布较为分散,气候特征为冬季寒冷,夏季酷暑。长期以来,传统
供水系统的控制主要采用人工操作控制方法,这样,既造成整个供水系统运行的稳
定性较差,同时,也导致供水与节水相互矛盾。出现供水不均,供水量和用水量不
相适应,供水设备运行效率偏低,供水管网跑、漏现象严重等一系列供水系统常见
的问题。既浪费了大量的人力、物力同时也使设备和管网无法高效运行。
为了解决上述问题,提高供水系统的控制手段和管理水平,动态实时监测并合理控制供
水系统运行,连续采集和分析系统运行参数成为解决问题的关键。而这些在人工控制式下是
无法实现的。因而,需要建设一套适合现代管理的城市供水远程数据采集与监控系统(SCADA
系统)。
二、项目说明
该SCADA 系统建设规模为10 口水源井,2 个管网测压点,1 座管理站(MCC)。本系统为
一个集散型控制系统,整个系统分为二层结构,即MCC 及现场RTU。
工程结构示意图: 
 
MCC 为监控中心,主要完成整个供水系统的数据采集、储存、分析、诊断及对远程RTU
设备完成实时监控,并将相关数据存入数据库,为生产管理提供基础数据,供生产人员进行
各种统计分析,并输出生产日、月、季和年报。MCC 选用高品质工作站和网络设备,使系
统运行具有较高的稳定性。同时完成对水源地10 口水源井电流、电压、电能、流量、压力、
液位等数据的采集和监控。对变频设备的起停,通过键盘或鼠标即可完成,也可通过软件设
定自动完成,并可在设备工作异常时自动完成保护停机。为保证系统的可靠性,井房RTU
可脱离上位系统独立工作,自动完成管网恒压控制,操作人员也可在现场直接操作设备。为
保证设备和人员的安全,现场的操作权限大于中控室,由于整个系统的最终任务就是现场数
据的采集和现场设备运行的控制,所以对现场RTU 的选择则是整个系统安全、可靠的关键。
三、系统的先进性
在本系统中,采用澳大利亚ELPRO 公司的EP105H 系列无线智能测控终端,完成数据采
集和控制,该设备一改以前常规的电台(车载台)加PLC 或单片单板机的方式,采用电台、
I/O 设备、通讯控制器、存贮器、逻辑控制器等一体化结构,大大的提高了设备可靠性,并
且自带了无线电信号测试软件使安装调试、极为方便。设备组态软件化,采用“傻瓜”式填
空操作,对运行人员的素质要求低,适合绝大多数的用户。同时通讯波特率可高达9600bps,
采用全双工方式工作,目前可以说是其它任何200MHz 电台无法比拟的。该设备可以直接连
接传感器和执行器,通过天馈系统直接与主台通讯。并可在上位计算机故障或关机时独立工
作,并在恢复通讯后将相关数据补送给上位计算机。EP105 系列智能RTU 采用200~235MHZ
的频点与管理站计算机通讯,可自动完成路由侦听、存储、转发、出错重发、报警等功能。
采用数字屏蔽等高新技术,保证整个系统的安全性和可靠性。另外,EP105 系列智能RTU 还
具有5 级中继功能,这样的功能在城市供水系统中就显示出绝佳的性能,省去了中继设备的
投资费用。EP105 系列智能RTU 的数据采集及发送采用自报式和访问式相结合的方式,使数
据发送的实时性得到保证,特别是设备故障等报警信号产生时计算机可立刻做出反应,这也
是其它轮询工作方式的电台无法相比的,真正保证了系统和设备的安全。
四、系统的实用性
整个系统所建立的监控中心(MCC),与现场子站形成一个网络,通过此网可以远程实时
查询生产数据。监控中心(MCC)可通过路由器介入技术并入局域网。该系统工程采用无线
传输方式,建设地点在库尔勒铁路临管处建水段原泵房内,无拆迁购地问题,对水暖电、道
路等亦无破坏。该系统不改变泵房的主体设备,在原有泵房设备的基础上,通过SCADA 系统
实施控制。本SCADA 系统应配的主要设备包括微机、EP105H 系列智能RTU、变频器、各种流
量计、压力、电流、电压、电能、液位等变送器等。该系统投入成本造价不高,一次性投入,
终身收益。投入应用后,可节约大量的人力、物力和财力。
该系统实现过程数据监测和控制。辅助调度决策、参数报警、事故报警、报表管理、历
史数据检索、指挥和监督生产等功能,使供水生产管理人员能及时地掌握和自动调节整个供
水管网的合理运行。
该系统建成后,对采集的数据进行日常生产管理;对SCADA 系统的实时数据库和历史数
据库进行管理;监控站异常时可作为备份监控站运行。SCADA 系统的监控站使用大容量共享
硬盘。选用工业级PC。具备开放式结构,具备分布式处理能力,实现基于异常的处理,实
现按需求的数据传输,驱动程序易加载,故障多重设置,数据库管理等能力。可保持10 年
内对库尔勒铁路地区自动供水,并可不断扩充。
五、系统的主要功能
(1)扩充网络功能
其网络接口支持NetBEUI 和TCP/IP 协议通讯,可支持3COM、Intel 以太网或IBM 令牌
网,从而通过网络实行分布式处理。可设定远程访问为只读方式,



天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-11-21 17:46:00
1楼

这个项目花了多少钱?

哈哈,很小的一个项目!花那么大的价钱来做,值得吗?放着国产精品不用,要用国外那么老远的产品,便宜吗?

我们来做这个项目,在同样的性价比上可以做到这个公司总价的三分之一!

而可靠性和服务,或许我们做得更好!

水利行家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-04-24 10:07:00
2楼
大家好:
    国外的产品质量好,性能稳定,没有理由不用啊?反而国内的企业用便宜元件组装,性能不稳定不说,主要是耽误时间.说自己的东西好要看实际的工作,不是说牛就是很牛.易控吹的有点大了啊!!!悲哀的