发表于:2005-11-21 15:04:00
5楼
没必要直接修改,先把该数据放入一个VW变量区,修改成功后,在修改T37的设定值(可以设定TD200的编辑认可变量和确认变量)。
如:
VB500 'TD'
VB502 16#60 //将语言设定为中文, Update(更新)设定为尽可能快
VB503 16#E1 //将显示设定为 40 字符模式; Up(上)键 V503.2; Down(下)键 V503.3;
VB504 6 //设定消息数目
VB505 0 //将功能键通知位设定为 M0.0 - M0.7
VW506 534 //将消息起始地址设定为VW534
VW508 514 //将消息启动位起始地址设定为 VW514
VW510 1234 // 全局密码(如启动)
VW512 256 //字符组 = 中文简体
//MESSAGE 1
//信息启动位 V514.7
VB534 '请输入目标炉号(1 ~ 50 ):'
VB562 16#11 //编辑通知 V562.2; 认可通知 V562.1; 无密码;
VB563 16#30 //无符号字;小数点右侧 0 数位;
VW564 16#0000 //嵌入数据值: 将显示数据移至此处。
VB566 ' '
//MESSAGE 2
//信息启动位 V514.6
VB574 '请输入目标地址(0 ~ 9999 ):'
VB604 16#11 //编辑通知 V604.2; 认可通知 V604.1; 无密码;
VB605 16#30 //无符号字;小数点右侧 0 数位;
VW606 16#0000 //嵌入数据值: 将显示数据移至此处。
VB608 ' '
----------------------
在程序中判断确认标志,然后修改T37的值