l_huixiu@sina.com 本人非常熟悉SIMEMNS FM module的调试、程序编制 。如果有河北附近的同仁,遇有技术困难,可以合理收费,帮助调试。
点击:
748
| 回复:
4
西门子PLC工程师
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2006年3月02日
发表于:2005-11-18 16:03:00
楼主
本人非常熟悉SIMEMNS FM module的调试、程序编制 。如果有河北附近的同仁,遇有技术困难,可以合理收费,帮助调试。
吴海峰
l_huixiu@sina.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
浪里看花
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:39帖 | 530回
年度积分:0
历史总积分:841
注册:2009年5月22日
发表于:2005-11-18 17:10:00
1楼
编码器信号丢失一般会是什么原因引起。
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2005-11-18 17:14:00
2楼
个人认为:
1、干扰
2、编码器分辨率太高,PLC反应不过来
回复
引用
举报
吴海峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2005年11月19日
发表于:2005-11-19 08:59:00
3楼
完全赞同老工控同仁的看法。同时,补充一点:
如果,编码器的屏蔽线(地线)与CPU的M端,可以考虑接到一起。这样,可以消除一些干扰。
编码器的应用,在FM模板的应用中非常普遍。
回复
引用
举报
浪里看花
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:39帖 | 530回
年度积分:0
历史总积分:841
注册:2009年5月22日
发表于:2005-11-22 10:26:00
4楼
谢谢!请问你是河北哪里老乡?