高压电缆用千伏摇表摇测后需不需放电? 点击:11338 | 回复:75



dzmtmwq

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2005-11-18 14:47:00
楼主



江新民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年2月15日
发表于:2006-02-18 19:32:00
21楼
一定要放电,我有一次没放被电了一下。现在我把接地线一端接地,另一端挂在高压验电笔上,用它去碰摇过的电缆。每次都会报警哦

人在他乡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2006-02-22 12:24:00
22楼
很危险!非放电不可!

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-02-22 17:03:00
23楼
是能量积聚问题,关键不在电压。 一定要放的。

well11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2005年8月29日
发表于:2006-03-09 18:39:00
24楼
较短的一般无所谓,长的就要放了,出事对谁都不好啊

张立志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2005年12月03日
发表于:2006-03-09 18:49:00
25楼
以前我认为不要放电的,后来看资料发现:电缆短的情况下不用放电,电缆长的是坚决要放电的

cj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2006-03-13 21:28:00
26楼
实践出真知,试一下就知道了。呵呵。

ahuihome

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2004年3月09日
发表于:2006-03-14 14:56:00
27楼
要放电

format901

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1664
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2006-03-22 22:02:00
28楼
必须放电的

春秋晓月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2006-03-22 22:18:00
29楼
不知道,但书上要求放电,应该放电.

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-23 12:48:00
30楼
同意土匪电工的观点,尤其是高压电缆,每次放电都没看到火花。

753

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2006-03-23 20:35:00
31楼
我同意"爱不后悔:"的说法 

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-03-23 21:37:00
32楼
想当年考中级电工前培训时,老师问我们一个问题:“电是什么?”,结果大什么的都有,不外乎电是电子的流动、电是能量的什么东东。。。却没一个人答对!!!
   培训最重要的一课就是安全的培训,老师给我们了一个最正确的答案————电是老虎!因为对于电工来说,它首先是老虎,然后才是别的东东!!!
   安全呀,请大家牢记!我就见过我们电工被点烧伤以及被电打得在地上乱跳的情况——恐怖呀!
   为了你及家人的幸福————请先放电!!!

虫虫秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2006-04-20 22:10:00
33楼
放一下电吧。我的10kv电缆1000多米,摇过后会放很大火花

微控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2006-04-20 22:49:00
34楼
都是放放好点1

sduofhp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2006-04-23 00:40:00
35楼
如果在遥测的时候,先停摇表的摇柄,然后摘除摇表表笔,电缆内是无剩余电荷的.这是谁讲的,师傅会骂人的,这样会把摇表损坏.
一定要先断表笔,再停摇表.

tbdj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-23 20:42:00
36楼
对于这种情形下的放电的方法很多.要依据实际情况来决定采用什么样的放电方式

老阿五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-24 13:04:00
37楼
放电是一个好习惯!

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-04-24 15:13:00
38楼
都知道要放电,可就有些人不放

老阿五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-24 15:36:00
39楼
    选自《维修电工》:
    兆欧表测量完毕应立即使被测物放电,在兆欧表的摇把未停止转动和被测物未放电前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线,以防触电。

12332111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年11月03日
发表于:2006-11-03 11:10:00
40楼
除非自杀 