高压电缆用千伏摇表摇测后需不需放电? 点击:11338 | 回复:75



dzmtmwq

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2005-11-18 14:47:00
楼主



朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-11-18 14:57:00
1楼
即使是低压电缆用摇表摇测后也需放电.

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2005-11-18 20:35:00
2楼
必须放电的

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-19 07:41:00
3楼
理论上需放电.规范也是这么要求.但实际操作中电工进行放电处理的不多.具体有什么危害.大家可以讨论.也可以实际试一下.因为实践最有说服力.

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-11-19 19:57:00
4楼
我一般采取“黑整”的办法,呵呵呵,从未专门给电缆放过电就是。也从未给所谓的线间电容里的电麻过。当然,也许是过的桥太少的原因吧?

冠南周平

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2002年3月26日
发表于:2005-11-21 21:03:00
5楼
我想应该看线路的长短了,呵呵,只不过平时我们在用的时候应该是要放的哦

水在井里

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年9月19日
发表于:2005-11-22 13:22:00
6楼
应该放

清水河流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年11月22日
发表于:2005-11-22 14:31:00
7楼
呵呵,不管理论实际,为了你的安全就需要放电!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-22 19:13:00
8楼
请讨论一下放电的方法.?

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2005-11-22 19:50:00
9楼
我觉得不必要了,对有操作证的同行们来说是必考的的(仪表里),而实际的操作相信大家都很熟悉。至于没有操作证的就去考吧。

我行

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:330
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2005-11-23 19:15:00
10楼
必须放点,因为线与线之间存在电容,当测量时,会对电容充电,电压会很高的。

虫虫秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2006-02-13 21:44:00
11楼
会电一下,不会死人,不要试啊!

可爱的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2006-02-13 22:04:00
12楼
 应该放

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2006-02-13 22:52:00
13楼
理论上应该放,因为有线间电容,并且对于成盘的电缆还有电感.但是我们用的线没有几公里长吧?实际应用中很少有放电的.

土匪电工

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2006-02-13 22:56:00
14楼
一定要放,而不是应该。就是你把前级和后级的闸刀全部分开,别忘了电缆也向当于一个带+电极板的电容器,所以在导线里也带有一定电荷,人体流过30MA的电流就会死亡,当你的双手是潮湿的话,只要电压50V左右就可以电死你,所以一定要小心在小心

wangtaotao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2003年6月07日
发表于:2006-02-15 23:31:00
15楼
个人的感觉是这样的:
如果在遥测的时候,先停摇表的摇柄,然后摘除摇表表笔,电缆内是无剩余电荷的。如果是先拆除摇表表笔,再停止摇表的摇柄,那么电缆内会有电荷,必须要放电。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-02-16 03:34:00
16楼
放不放,由你.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-02-16 03:48:00
17楼

黄贵波

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-02-16 07:07:00
18楼
应放电,我有被电的经历。不会死人的。放电时火花会很大的。几公里电缆是有的,我所见过的电缆就有7800米,120方,6kv的

仪表DIY

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2006-02-16 21:34:00
19楼
再次察看了“兆欧表”的原理图
因为当摇表达到120n/min时,在EG之间会产生500/1000/2500伏的电压,停止摇后被测电缆中各相线都会产生一个反向的电动势-500/1000/2500伏。若马上测别的相线时不放电,在接入摇表测试线时,一会造成人体触电,二可能会对摇表的产生高压的电气元件造成损坏(会在整流元件的负极与正极之间加上了500/1000/2500伏得电压,就可能会造成整流元件击穿,而损坏摇表)
测试高压电缆的绝缘,还是养成测前对打地放电得好习惯,这也是安全操作规程中定下的,是经过前辈的理论、工作实践证明的
安规中的每一项,可能并不是每次都会造成事故的,但是一旦出事就是血的教训,我觉得还是测前先放电得好
我们厂里,最大的就是10KV的电缆,以前就出过未停电就检查高压变压器被电击,造成终身残废的教训

lld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2006-02-17 12:32:00
20楼
深刻!长知识