41:for Internet版本如何通过IE浏览方式对数据库进行查询?
     对于for Internet版本组态王[6.01版],画面发布不支持SQL函数。所以不能通过画面调用SQL函数对数据库进行查询。但是可以通过一种中介的方式。画面上定义按钮,定义按下或弹起时一离散量变化,如离散量: a,按钮弹起时a=1。在事件 命令语言中定义当a=1时,数据库进行连接,命令语言如下: if(a==1)SQLConnect(DeviceID,"dsn=web数据查询;uid=;pwd="); 如此类推通过离散量发生变化从而触发事件命令语言从而对数据库进行查询。这样发布的画面可以实现通过IE浏览。。

42:访问组态王发布的页面时为什么总出现“连接主机失败”?
     1、网络速度太慢。
     2、开发中“网络配置”没有配置为“连网”。
     3、演示版支持10分钟的WEB发布,同时只能够有1个用户通过IE浏览

43、访问组态王发布的页面时为什么会提示“连接远程文件格式”错误?
     1、[6。01及以前版本]画面中是否使用了控件、过渡色、其他不支持的图素。
     2、是否将文件发布到了根目录下,发布文件不能放在根目录下

44、如何访问组态王发布的页面?
     1、安装PWS或IIS软件并进行配置、即可以在IE 地址栏中输入\\***.***.***.***(***表示WEB服务器的IP地址)或主机名;
     2、如不安装PWS或IIS软件,只需要在IE 地址栏中输入\\***.***.***.***(***表示WEB服务器的IP地址),即能访问到服务器端共享的所有文件[需要在配置网络协议时安装文件打印和和共享服务]。

45、为什么发布的画面总是一片灰暗没有图形?
    确认发布路径下netkingview.cab文件存在,并且大小正确,若没有该文件或文件损坏,从kingview路径下拷贝netkingview.cab文件至发布路径下,[IE是否安装JAVA的支持文件,从IE安装盘上得到』

46、web发布后,在客户端用IE打开html文件时什么都没有,IE状态栏提示“完成” ,或者提示javaclass not found?
     1、可能发布后的netkingview.cab文件大小为0K,用户需要将kingview路径下的netkingview.cab文件 复制一个到发布的路径下。
     2、可能是用户的java虚拟机存在问题。用户可以将发布路径下的netkingview.cab文件解压缩,同时将 其下的javaclass文件夹放到其上一级目录。如果这样操作会出现“连接主机失败”,则将javaclass文件夹同时复制到客户端机器的桌面上

47、画面发布后为什么页面数据没有变化?
    由于不带WEB功能的加密锁不支持WEB。如果小于64点演示,请不要安装加密锁,否则若安装不带WEB功能的加密锁,远程客户端的数据将不变化。

48:为什么配方调不出来?
     1、在配方定义中,表格中的变量数目应该与实际变量数目相同,如果为空的话就无法调用配方
     2、检查配方调用函数设置的路径是否正确

49、如何在开发系统下设置KVDBGrid控件的列宽?
     在开发系统下,同时按下 Ctrl+Alt+O,就可以调整控件的列宽了

50:如果jiami琐不能正常使用怎么办?
     1、确保正确安装了jiami锁的驱动程序,(6。01以前的版本不支持XP)。
     2、确保计算机并口模式为ECP(在BIOS中设置) 。
     3、如果还不能解决问题,请上外部网站"软件下载"中下载jiami锁检测程序。
     4、锁坏了(禁止带电拔插狗)

51、使用组态王狗,一旦使用打印机则找不到狗?
     1、将并口设为ECP方式(在BIOS中设置)
     2、并安装驱动程序
     3、并口的驱动能力可能有问题,建议增加一并口扩展卡,连接打印机。

52、开发的工程如何能不让别人看到?
     1、对于大于64点的工程,如果没有装上开发狗的话则不能打开工程
     2、在工程浏览器的工具菜单中选择工程jiami可以避免别人打开工程,但一定要记住密码,因为一旦密码丢失,没有后台可以jiemi。

53:使用三菱fx2n的PLC,使用232bd的通讯模块与组态王通讯,在组态王上选择设备fx2->编程口,当plc 设置成stop状态时,plc与组态王通讯正常,一旦把plc设置为run状态,plc与组态王出现通讯失败是为什么?
     是否在plc中有一段自己编的有关232bd通讯方面的程序,这段程序与组态王的驱动程序有冲突,把这段程序去掉后,plc不论是stop还是run 状态,和组态王通讯均正常

54:金星K200S使用通讯模块K3F-CU2A与组态王通讯不上如何检查?
    1).通讯模块的运行方式通过模块上的开关类型选为专用通讯方式。
    2).在组态王开发环境中定义设备时选择 PLC->金星-〉MASTER-K-XXXS。
    3).通讯模块的RS232口到上位机的RS232口之间的连线和标准的有区别,建议用厂家配套电缆。

55:莫迪康PLC通过以太网方式进行通讯,定义设备时,地址一项该如何填写?
     定义设备地址时,格式如下:IP地址 单元号,例如:123.123.123.1 0 (IP地址和单元号之间有空格)。

56: HOSLINK方式,组态王不能控制I/O模块的输出。例如组态王中定义IR0100寄存器,执行写操作之后PLC并不动作是为什么?
     对于组态王老版本的驱动程序,上例中只能定义成IR100,而不能定义成IR0100。解决方法:更新驱动程序。两种方式都支持。

57.使用6台欧姆龙PLC与上位机进行通讯,如果关掉其中的几台PLC,组态王的通讯速度变慢-数据刷新速度变慢是什么原因?
     如果关闭一些PLC,组态王会始终尝试与其恢复通讯,使通讯速度减慢。您可以使用组态王提供的COMMERR寄存器,在关掉PLC之前将相应的COMMERR寄存器置1,屏蔽PLC与组态王之间的通讯。然后再调闭PLC。

58:三菱PLC的A和Q系列以太网通讯方式,PLC程序中需要为通讯做些什么工作?
    三菱PLC的A和Q系列,以太网通讯模块中都有8个通讯缓冲区。PLC与上位机通讯时,每个缓冲区通过一个端口与一台上位机连接。因此,PLC首先要定义一个唯一的IP地址;需要与几台上位机连接,在程序中就要打开几个缓冲区,分别定义不同的端口;还要循环查询这些端口,是否有上位机连接进来,以便随时可以通讯。端口可以定义得比上位机数量多,对通讯没有影响。强烈要求网内所有PLC定义的端口不要重复,以避免驱动共享变量可能带来的通讯混乱。

59: S7200使用PPI电缆方式与组态王进行通讯,CP



中子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2005-11-21 11:42:00
1楼
TO 激情如火:
   1、有人说组态王中的“配方”用的不是太方便,主要是配方太多了就不能正常运行了,我没怎么用过。是不是会丢配方呀?还有,*.CSV文件中保存的配方个数有上限吗?
   2、用数据库能实现保存配方、调入配方、删除配方等操作吗?运行界面怎么才能和“RecipeSelectRecipe”的运行效果一样?
E-mail:horseman_2004@126.com
QQ:363229080

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-24 14:34:00
2楼
用数据库能实现保存配方、调入配方、删除配方等操作,不过比较麻烦,不如直接使用组态王提供的方便。
您说的配方太多了就不能正常运行了的现象我还没有用过,笔者曾经用过还是比较方便的。

中子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2005-11-24 16:47:00
3楼
to 激情如火:
   先谢了!!配方的一些操作我已经用数据库实现了,现在我只是想能以下拉列表框的形式将保存的配方名称显示出来,而且能供操作员实时的下达,即:选中某一配方,与其对应的各个参数分别对各个变量赋值。
   应该用到ACTIVE X控件,具体怎么用我暂时还没搞定。
   没有钻牛角尖的意思,只是好奇,想学习学习。
   

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-24 16:50:00
4楼
不用activex也可以实现。只是编写较麻烦。

中子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2005-11-25 08:30:00
5楼
这一点我倒是相信。我再想想办法吧!!再次谢过。

gho

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1983
  • 注册:2004年4月10日
发表于:2006-06-04 15:23:00
6楼

三菱FX1N系列PLC只有一个RS422编程口,它与
组态王之间如何实现通讯,通讯电缆哪儿有,或者此电缆怎么制作

0无名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-03-08 22:58:00
7楼
ding

单刀赴会

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2007年5月01日
发表于:2007-05-02 10:25:00
8楼
QQ416015568

单刀赴会

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2007年5月01日
发表于:2007-05-02 10:57:00
9楼
o

ytzidonghua

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2938
  • 历史总积分:29770
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2007-05-26 10:43:00
10楼
电缆很简单 我们有
QQ  380311035

透明了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 325回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:521
  • 注册:2005年3月29日
发表于:2007-05-30 14:06:00
11楼
 中子:  引用   加为好友   发送留言   2005-11-24 16:47:00 
    to 激情如火:
   先谢了!!配方的一些操作我已经用数据库实现了,现在我只是想能以下拉列表框的形式将保存的配方名称显示出来,而且能供操作员实时的下达,即:选中某一配方,与其对应的各个参数分别对各个变量赋值。
   应该用到ACTIVE X控件,具体怎么用我暂时还没搞定。
   没有钻牛角尖的意思,只是好奇,想学习学习。
    
 
怎么做啊,我也想知道

罗彬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2007-11-11 13:48:00
12楼
两个内部网络, 内网A为192.168.0.1-255,内网B为192.168.1.1-255.
内网A中192.168.0.201,为组态王发布的WEB热网监控系统,用JAVA控件登录,要求用户名及密码.发布WEB为实时数据监控系统.安全要求高,不连接互联网.端口为8080.
内网B中为可以上互联网的计算机.
在两个网络之间,想用路由器(tplink tl-r480)或win2003server+isa2004 或用其它软件映射192.168.0.201的8080端口,使之发布到192.168.1.1-255网段内。
要求两个网络分开,保证安全的前提下,只发布WEB。

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-11-12 15:34:00
13楼
一、二呢?

xucongsong4972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年7月05日
发表于:2008-07-21 18:05:53
14楼

请问我用FX2N-80MR编程口与组态王连接,设备地址应选多少,我怎么连不上啊?需要注意哪些方面?请多指教!谢谢!