关于PLC和交流异步电机的问题~!! 点击:383 | 回复:1



我苦啊

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2005年10月10日
发表于:2005-11-14 00:44:00
楼主
我现在想要用PLC控制电机的频繁启动和制动,中间通过交流接触器连接,这里我想问下,如果我规定电机的额定电流7A,功率7.5KW,这个接触器该选什么样的呢?或者说该怎么选择呢? 电动机是拖动传送带运转的,每次有100KG的包下来,电动机才运转。
另外还要用PLC控制中间继电器,再控制汽缸的电磁阀,这里的电流选择和电压又该怎么样的呢?
谢谢大家!



lixinw

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-11-14 08:50:00
1楼
接触器用大于18A的,电磁阀可根据额定电流或功率选.