直流电源的交流侧电流小,为何要选额定电流大的断路器,而且有分断特性?
点击:
784
| 回复:
0
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-11 15:34:00
楼主
是有这样的现象。比如三相交流输入的20A/24V模块,额定线路侧电流是1.1A(Vin=400V),参数表中推荐的断路器为6 - 16A,特性C。
这样选择的原因是同时考虑到了电源模块的输入浪涌电流,以及过载能力。所谓过载能力,是电源模块在一定时间内或持续输出超过额定值的电流的能力。
上述电源的最大输入浪涌电流为35A,而其过载特性也只有分断特性为C的开关符合。所谓分断特性,就是根据电流的大小和作用时间,决定什么时刻分断的关系曲线。空气开关(微型断路器)都是按照某种特性制造的。
选用规格过大的开关可能起不到保护作用;选用规格过小的开关会无法发挥电源的潜力,甚至不能正常上电合闸。