当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
急急急!!!请问高手,SLC500的RS232串口通过串口电缆连到了一个以太网卡模块上
点击:
717
| 回复:
5
HELP111111
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:271
注册:2004年7月07日
发表于:2005-11-09 15:59:00
楼主
请问高手,SLC500的RS232串口通过串口电缆连到了一个以太网卡模块上,我要想通过以太网卡模块和SLC500 进行通讯,我需要在RSLINX里配置什么驱动,是以太网卡驱动,还是DF1的,或是其他的,还请高手指点,小弟很急!我还需要做其他的什么工作吗???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
不会
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2005年5月24日
发表于:2005-11-10 11:13:00
1楼
DF1的驱动,你是通过1761-net-eni吗?如果是你要下载一个配置文件
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-10 11:20:00
2楼
关键是您的太网卡模块是什么型号的,如果是第三方的支持real com模式,可以和原来一样访问plc。
回复
引用
举报
HELP111111
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:271
注册:2004年7月07日
发表于:2005-11-11 19:31:00
3楼
谢谢,各位高手!!我的以太网卡是1761-net-eni
我下载什么配置文件?下载它有什么用啊!下载后,我怎么做呢!
回复
引用
举报
HELP111111
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:271
注册:2004年7月07日
发表于:2005-11-11 19:47:00
4楼
我看了,1761-net-eni的手册,它说得写什么node代码,能给我解释一下吗,我很急!!谢谢1!
回复
引用
举报
luckysino
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2004年10月22日
发表于:2010-11-08 09:54:48
5楼
1761-CBL-PM02
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
有了综合保护器,电机为什么还...
[2017]
互感器的绝缘电阻测试方法
[7552]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[2454]
电机过载了吗?
[1128]
带电情况下能不能用万用表电...
[7417]
公司设备有五根出线,三火一零...
[4606]
#德力西电气新品试用#+领航接...
[976]
学会看懂二次接线图
[8392]
380交流怎么变直流
[5741]
2个直流24V电源正极再接到整...
[4960]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号