专家级的传动控制问题-讨教 点击:507 | 回复:1



董永

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2005-11-07 16:11:00
楼主
本人是专业做机车电机试验台的,最近在调试过程中遇到一个问题提出来探讨:该系统配置为一台2100KW的直流电机(控制器为ABB的直流调速器)拖动一台2000KW的同步发电机发电,然后发电机拖动一台1240KW的电动机作负载试验,(负载试验的系统配置和前面相同).同步机的励磁可单独调节ABB(也可闭环恒压),问题提出:当同步机在60HZ运行时,交流电动机负载加到300安(大概600KW)时,同步电机电压马上从2000V降到300V,单独加励磁没反映,再加大励磁同步机电压升高超2000V,(若采用电压闭环时出现电压震荡,为什么?????)注:50HZ前同步机是通过调励磁来调电压的,并且是可以带满负载的.此现象表现为50HZ后频率越大,振荡点的电机电流越小.
电机参数:同步机:额定50HZ,0~170HZ可调,发电机功率2080KW,电动机时1600KW,电压10000V,4Y接法为线电压2500V,此时用4Y;交流电动机功率1240KW,线电压2000V,电流为400A;直流电机运行时没达到额定值.
此问题经过设计院的教授级高工,电动机的设计高工,同步机的设计高工.共同讨论也没能得出满意结果,有的说过载能力差,有的说同步机稳压系统不稳,振荡,网友你的观点呢?



耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2005-11-07 17:54:00
1楼
    前面讲“发电机拖动一台1240KW的电动机作负载试验”后面又说“电动机时1600KW,电压10000V,4Y接法为线电压2500V”请确定电动机的额定功率和额定线电压。