发表于:2005-11-05 21:51:00
楼主
有这样一段程序:
LD M173
OR M179
OUT Y36
在实际运行时,即使M173或者M179的状态为ON,Y36也没有输出,PLC面板上的指示灯也不亮;使用在线测试的强制ON/OFF功能也没有用。与此同时,Y47输出点程序中未使用,但是可以使用强制ON/OFF来改变状态,强制ON时面板输出状态灯亮;于是将上述程式中Y36用Y47代替,变成
LD M173
OR M179
OUT Y47
但是在实际运行时,即使M173或者M179的状态为ON,Y47也没有输出,PLC面板上的指示灯也不亮;使用在线测试的强制ON/OFF功能也没有用。此时使用强制ON/OFF来改变Y36状态,则工作正常。
请各位大虾指点一下。
我公司有二十几台同样的机台,自从两天前更新PLC程式后就出现此问题,现在即使恢复程式也无法解决;不可能这么多机台同时PLC模块损坏,所以一定是内部状态或者参数错误。