楼主
如何在WINCC画面上作一个控制阀,要求阀门的背景色与阀门的开关状态相对应,有两个限位开关用于显示阀门开关状态。谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-08 12:05:00
1楼
在背景色脚步中添加状态变化就可以了。
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-11-09 11:10:00
2楼
问题是背景色需要两种状态显示,两个限位开关的状态则有四种。
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-09 11:17:00
3楼
在背景色脚本中,用一个swith语句做一个分支处理。
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-09 11:33:00
4楼
请参照:
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=293038
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-11-10 19:12:00
5楼
谢谢您激情如火同志: