当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
实际流量与上位机显示的值不一样是怎么回事?
点击:
1360
| 回复:
7
夕阳醉了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2005年9月27日
发表于:2005-11-04 13:15:00
楼主
请问:
实际流量为0时,在上位的显示却是20,这是怎么回事?
怎样解决此问题呢?
急!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
PLC玩家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2001年11月01日
发表于:2005-11-04 13:54:00
1楼
主要原因是传感器、AI模块的电子电路漂移问题引起的,解决可采用小信号切除的方法,即判断传动设备已停止或比较流量小于某植时,用MOV指令使存放单元的值为零。
回复
引用
举报
夕阳醉了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2005年9月27日
发表于:2005-11-05 08:20:00
2楼
请问能说再具体点吗?谢了
比如我要得到一个6%的稳定流量(PID控制),而现在必须在上位设成25%才能达到要求。
这个偏移是线性的还是非线性?在调用FB41时加上FAC和偏移能解决这个问题吗?
回复
引用
举报
赵前进
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2005年10月15日
发表于:2005-11-05 09:04:00
3楼
既然有模拟量信号,控制系统为什末不采用dcs系统
回复
引用
举报
PLC玩家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2001年11月01日
发表于:2005-11-05 15:22:00
4楼
to 夕阳醉了:
你说的问题不够清楚,在此我说一下处理原则:
1、电子偏移是线性还是非线性须测量一组数据才能判断,若线性的话可用小信号切除法及线性函数修正,但一般也只用于修正显示数据的场合。
2、在复杂运算、PID调节等要求精确、安全的场合,关键还是要传感器、AI、AO模块确保必须的硬件精度,进行0%、25%、50%、75%、100%量程校定是必需的,若硬件精度不合要求应更换,用软件修正一般不能解决问题,甚至出现“偏之毫厘,差之千里”的情况。
回复
引用
举报
laugh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:273
注册:2004年5月31日
发表于:2005-11-05 18:51:00
5楼
以下是我的看法:
我认为补偿一下,是可以的,至于你的是线性还是非线性还是要你在现场的数据来证明这一点。
回复
引用
举报
哈咯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2004年3月16日
发表于:2005-11-06 19:53:00
6楼
控制这个流量的系统应该可以修正的。
回复
引用
举报
lly
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 907回
年度积分:0
历史总积分:1633
注册:2004年8月23日
发表于:2005-11-08 14:49:00
7楼
小信号切除主要是用在差压式流量计上,也就是说差压式流量计必须使用小信号切除,可以在变送器上设置,也可在PLC/DCS上设置.
为什么呢,因为差压式流量计信号是需要开方的(原因,去查化工原理),比如1%(4.16mA)的信号,开方后就变成了10%(5.6mA)了,所以必须进行小信号切除处理.
当然现在使用多的是智能型变送器,本身可以或者已经设置开方等等,可能有些搞系统的不是很清楚.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
施耐德收购德力西的背后内幕
[8045]
PLC出现运行故障的常见原因及...
[11613]
三菱PLC内部电池不更换程序会...
[8403]
永宏PLC脉冲输出时,脉冲电压...
[7168]
3KW的电动机空开、接触器、热继...
[14949]
免费提供LS(LG)PLC编程软件(...
[17037]
西门子S7-300PLC模拟量接线常...
[8981]
PLC输入模块范围0-20ma,压力...
[8542]
西门子S200PLC编程实例精解(...
[15163]
哪位有RS232转DH485接线图
[13851]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号