请教各位:
家具行业中用离心风机抽尘,因机器布置分散,所以抽尘口布置分散,电机55KW,风压
-2200PA,流量48500M3/H,用富士变频拖动,
请问:
当车间机台停止使用时,关闭抽尘阀门,管内负压力是否会变化,是升高还是降低?
闭环控制时是选用负压变送器还选用流量变送器?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiaolifeidao
关注
私信
精华:28帖
求助:0帖
帖子:130帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-03 09:27:00
1楼
多用负压变送器.
回复
引用
举报
ytltkj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 287回
年度积分:0
历史总积分:1154
注册:2005年4月28日
发表于:2005-11-03 09:48:00
2楼
升高。用压变
回复
引用
举报
润泽东方
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2005年8月20日
发表于:2005-11-04 19:21:00
3楼
谢谢两位,
回复