富士变频p11--55kw输出开路时的电压
点击:
626
| 回复:
2
dalin
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:24帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:194
注册:2003年5月09日
发表于:2005-11-02 19:54:00
楼主
富士变频p11--55kw输出开路时的输出电压,起动时0至50hz对应输出电压0至380v(正常),仃止时50至0hz对应输出电压380至0v(正常),但起动完到50hz时输出电压就变成150v,仃止时又50至0hz对应输出电压380至0v(正常),为什么?请教大家!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
abb_dcs500
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:170
注册:2005年4月13日
发表于:2005-11-03 11:47:00
1楼
H10,自动节能模式,P11默认为有效,就会有这样的现象,这是正常的。
回复
引用
举报
dalin
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:24帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:194
注册:2003年5月09日
发表于:2005-11-04 11:31:00
2楼
带负载运行后,检查输出电压,正常!谢谢zhi_liu!