富士变频p11--55kw输出开路时的电压 点击:626 | 回复:2



dalin

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-11-02 19:54:00
楼主
富士变频p11--55kw输出开路时的输出电压,起动时0至50hz对应输出电压0至380v(正常),仃止时50至0hz对应输出电压380至0v(正常),但起动完到50hz时输出电压就变成150v,仃止时又50至0hz对应输出电压380至0v(正常),为什么?请教大家!



abb_dcs500

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-11-03 11:47:00
1楼
H10,自动节能模式,P11默认为有效,就会有这样的现象,这是正常的。

dalin

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-11-04 11:31:00
2楼
带负载运行后,检查输出电压,正常!谢谢zhi_liu!