s7-200的系统时钟怎样读写,西门子TP170B触摸屏没有时间保持的后备电池,修改时间后关电重启就恢复到初始时间,想读出222cpu的时间做为触摸屏显示,可不知怎么读出,求各位高手给支个招?在此谢过!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-02 10:32:00
1楼
使用Read Real-Time Clock功能块即可满足您的要求.
回复
引用
举报
Siemens2004
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年10月14日
发表于:2005-11-03 17:55:00
2楼
有读系统时钟指令。