楼主
我在使用LonMaker3.1的时候,发现用Node builder3.1生成的资源文件,有时候在其它PC上的LonMaker中无法正确显示用户自定义的CP,无法看到正确的名称,或者无法看到正确的格式。通常是格式对,但是名称不对。请问谁知道原因,多谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ziqing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年4月11日
发表于:2005-10-29 20:28:00
1楼
你说的是在visio里不能正确显示吧...
没遇到过.... 期待....学习...
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-30 10:46:00
2楼
[color=#0000FF][b]在其它PC上需要导入(拷贝)用户自定义资源文件到(C:\LonWorks\Types\...),进一步用Echelon LNS Utilities-LNS Resource File Catalog Utility注册这些资源文件。[/b][/color]
回复
引用
举报
liil
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年5月24日
发表于:2005-11-02 15:53:00
3楼
这个问题比较普遍,我每次给客户源文件都要教一下怎么用,望衣版主置顶
回复
引用
举报