当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求教普传变频器
点击:
946
| 回复:
14
徐兵
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 376回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2005年4月04日
发表于:2005-10-25 17:34:00
楼主
一台普传PI97 5。5KW变频器启动正常,带负载20HZ以下正常,20HZ以上电机抖动, 变频器上显示电流增大,请高手指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2005-10-25 18:20:00
1楼
三相不平衡了吧。。。
回复
引用
举报
徐兵
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 376回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2005年4月04日
发表于:2005-10-26 11:11:00
2楼
三相平衡,直流分量也很小。到20HZ以上电机开始抖动,频率越高抖的越厉害。
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2005-10-26 11:39:00
3楼
电机检查了吗?比如轴承。。。。
回复
引用
举报
徐兵
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 376回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2005年4月04日
发表于:2005-10-26 11:51:00
4楼
电机是好的,我们一直用它做负载测变频器。
回复
引用
举报
一非
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月26日
发表于:2005-10-26 19:01:00
5楼
有可能是电路老化造成的!
回复
引用
举报
QHY-4321
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 163回
年度积分:0
历史总积分:314
注册:2005年8月01日
发表于:2005-10-26 20:36:00
6楼
缺相 去掉电机 测量20HZ电压
回复
引用
举报
相妃剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年10月26日
发表于:2005-10-26 21:31:00
7楼
电板也有可能出现故障,使用多长时间了啊?
回复
引用
举报
smdfl10
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年9月16日
发表于:2005-10-27 19:51:00
8楼
各位师傅,我是刚接触变频器的,现在手上有两台普传PI-168变频器,有一台是别人已设置好的,能正常运,一上电就显示“00 00HZ",但是想看基本参数按何键都没用,按PRG只能看到运行监视参数,有哪位师傅指点一下如何操作才能看到基本参数。另一台是我自已装的,也能正常运行,但每次上电都要按一下Run才进入”00 00HZ“,要怎样操作才能使其一上电就显示”00 00HZ“。请哪位师傅指点一下,谢谢!!! smdfl10@sina.com
回复
引用
举报
WFL
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2005年4月25日
发表于:2005-10-28 10:23:00
9楼
F10=2 F97=1 COM FOR短接
回复
引用
举报
徐兵
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 376回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2005年4月04日
发表于:2005-10-29 11:16:00
10楼
是台老机子,我想可能是元件老化了,找不到好板换,不修了。
回复
引用
举报
白开水82
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:275
注册:2005年8月22日
发表于:2008-09-10 14:58:59
11楼
可能是谐振了,吧载波频率稍作修改!
回复
引用
举报
zhangsan123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:1046
注册:2005年1月06日
发表于:2008-09-12 11:13:39
12楼
改变变频器的载波频率,看变频器是否在那段频率带,可以采用跳频的方法。
回复
引用
举报
亦武
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2003年7月15日
发表于:2008-09-12 11:47:23
13楼
感觉还是驱动电路,包括模块的问题
回复
引用
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-12 12:44:25
14楼
应当是主线路的问题;
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器应用篇
[7262]
请教!1HZ电机每分钟转多少圈...
[6462]
矢量控制与直接转矩控制技术
[15051]
你认为最好的国产十大变频器...
[27466]
大家讨论下,为什么我加装变频...
[12275]
VF控制和矢量控制的一些区别
[28473]
变频器的输出电流到底为多少...
[5158]
变频器带普通电机时,0-50HZ时...
[5176]
钳型表测量变频器输出侧的电...
[8387]
三菱变频器和三菱PLC的通讯设...
[10718]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号