intouch 7.1 连接 S7300(TO:陈工) 点击:1080 | 回复:0



deng_lp

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2005-10-25 11:46:00
楼主
你发给我的EMAIL,在deng_lp@21cn.com 由于操作不小心,收件箱打不开不能直接回复,只好贴在论坛上了. 从你发出的图和LOGGER上分析,可得到结论如下: A. S7的Logger 中报错, S7初始化不成功。 ERROR(-2):S7_init(cp=cp_l2_1:,VFD=application)[....] 原因为: S7 Topic ,S7_Fast 设定不正确. SOFTNET 装好后,先删除S7_Fast,重新设定 S7_Fast. 1. CP-Name: 从列表框中重新选择. 2. 根据CP-Name :VFD的列表框会自动刷新。 3. Connection :S7_MPI可自动选择. B.检查SOFTNET 上的online 监视是否正常. 设定完成后 重新启动机器,连接一下试试,祝工作顺利.