液位计好象有干扰 点击:642 | 回复:1



雨中雪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2005-10-24 22:20:00
楼主
各位大哥大姐好::\    我刚做PLC不久,发现一个很难处理的问题,我用的是北京E+H的液位计,引到西门子PLC400,我用的是WINCC6.0单机板,正常运行时有四台电脑同时工作,发现的趋势图中经常有尖峰的波形,停留的时间很短,大概市1秒中,我查了接地情况,应该没身摸问题,  请各位高手给小弟指点一下,不胜感激     有问题时大家一块切磋U430@sohu.com



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-25 08:50:00
1楼
可以通过plc中编写滤波程序过滤掉尖峰的波形。 您可以用示波器测一下实际模拟量是否有尖峰的波形,如果有,就是液位计传输物理信号是收到外界干扰的原因。