ACS600的故障:SUPPLY PHASE 点击:1110 | 回复:3



朱振斌

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2005-10-23 11:11:00
楼主
各位老大些帮忙啊~急~   单位用一台ACS600实现变频供水,运行中突然停机,故障信息为“SUPPLY PHASE”,查询技术手册后发现故障解释为“中间电路直流电压振动。这可能是主电源缺相,一个熔断器烧断,或是整流桥内部故障引起的。当直流电压脉动为直流电压的13%时,故障发生。检查主电源只否平衡和熔断器。”   刚发生故障时没有十分在意,只是对故障进行了复位,然后变频器就恢复了正常运行~但是过不了多久~又停机显示相同的故障信息,怀疑是变频器内部出现了故障~希望有经验的同仁些给点解决的方法啊~~急。。。。。   另:我是四川省德阳市罗江县自来水公司的,希望哪个老大提供点附近片区的相关联系电话啊~不胜感激。。。。



4S

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2005-10-23 22:05:00
1楼
你好! 我们是成都英力康智能科技有限公司,专门从事变频器、PLC、电源的维修。欢迎电话咨询交流。 电话:013980001097 E-mail:scxcp@126.com

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-24 09:59:00
2楼
检查接触器是否正常,变频供水中接触器触点容易损坏,接触不良就容易这样。

~柳絮

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2007-05-30 17:00:00
3楼
我也碰到过。可能是整流部分问题。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师