SOS:关于SIGNET流量计的使用问题 点击:565 | 回复:4



GOGOGOODLUCK

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年6月29日
发表于:2005-10-18 21:28:00
楼主
首先声明:偶鄙视唯利是图无任何道义和责任的JS们! 偶一工程中选用了SINGNET计量设备,使用型号为2540传感器+8550-1显示仪表,通电后数值显示50GPM一直末有变化不能反应应有的流速关系,摘掉2540后数值显示为0,百思不得其解,望有使用之高手指点迷津。 下面是接线8550-1显示仪表 4(2)---24VDC- 3(1)---24VDC+ 传感器2540 8----red (v-) 7----black(v+) 急!!!



大名丁丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2005-10-19 01:53:00
1楼
何不打电话直接问GF公司?021-58133333

GOGOGOODLUCK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年6月29日
发表于:2005-10-19 21:17:00
2楼
谢谢大丁,似乎GF公司技术支持也不太明白,提了几个建议但管道现已注水无法拆下试验。是否8850-1一定要先设定K值才有效?! 有使用者畅言之!!

jinanjipumps

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年4月02日
发表于:2008-12-24 00:00:52
3楼
    金安基公司为瑞士+GF+SIGNET乔治•费歇尔管路系统有限公司授权代理商. 销售所有+GF+工业产品,其用户均可以得到 +GF+ 公司直接的技术支持和售后服务。详细资料可参阅我公司网站: http://www.jinanji-pumps.com.cn                0512-57620522       57069680

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2008-12-25 13:08:51
4楼
参数组态内有一个输入滤波的参数,修改试试,我也碰到过,修改后就好了