SOS:关于SIGNET流量计的使用问题
点击:
565
| 回复:
4
GOGOGOODLUCK
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2003年6月29日
发表于:2005-10-18 21:28:00
楼主
首先声明:偶鄙视唯利是图无任何道义和责任的JS们! 偶一工程中选用了SINGNET计量设备,使用型号为2540传感器+8550-1显示仪表,通电后数值显示50GPM一直末有变化不能反应应有的流速关系,摘掉2540后数值显示为0,百思不得其解,望有使用之高手指点迷津。 下面是接线8550-1显示仪表 4(2)---24VDC- 3(1)---24VDC+ 传感器2540 8----red (v-) 7----black(v+) 急!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大名丁丁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:337
注册:2005年6月04日
发表于:2005-10-19 01:53:00
1楼
何不打电话直接问GF公司?021-58133333
回复
引用
举报
GOGOGOODLUCK
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2003年6月29日
发表于:2005-10-19 21:17:00
2楼
谢谢大丁,似乎GF公司技术支持也不太明白,提了几个建议但管道现已注水无法拆下试验。是否8850-1一定要先设定K值才有效?! 有使用者畅言之!!
回复
引用
举报
jinanjipumps
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2008年4月02日
发表于:2008-12-24 00:00:52
3楼
金安基公司为瑞士+GF+SIGNET乔治•费歇尔管路系统有限公司授权代理商. 销售所有+GF+工业产品,其用户均可以得到 +GF+ 公司直接的技术支持和售后服务。详细资料可参阅我公司网站:
http://www.jinanji-pumps.com.cn
0512-57620522 57069680
回复
引用
举报
楚留香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 980回
年度积分:0
历史总积分:1556
注册:2003年3月21日
发表于:2008-12-25 13:08:51
4楼
参数组态内有一个输入滤波的参数,修改试试,我也碰到过,修改后就好了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
温控器的控制方式问题
[1327]
温度测量的奇怪故障
[434]
不同型号种类二氧化碳传感器...
[2471]
工控仪表擂台第九十三期-关于...
[1929]
测绘产业迎来崭新的面貌,发展...
[762]
智能单光柱测控仪判断问题
[6461]
求vertexvt9630温控器说明书
[761]
工控仪表擂台第八十七期-过程...
[2292]
(已结束)工控仪表擂台第二十...
[664]
什么是频谱泄露,有没有通俗易...
[489]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号