2005-9-22册电考试样题大暴光 点击:1223 | 回复:0



QQ394000439

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年12月09日
发表于:2005-10-15 19:44:00
楼主
1.考试科目   (1) 法律法规与工程管理;   (2) 环境保护;   (3) 安全;   (4) 节能;   (5) 负荷分级及计算;   (6) l0kV及以下电源及供配电系统;   (7) 变配电所所址选择及电气设备设置;   (8) 短路电流计算;   (9)电气设备选择;   (10) 35kV及以下导体及电缆的设计选择;   (11) 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置;   (12)变配电所操作电源;   (13)防雷及过电压保护;   (14)接地;   (15)室内布线;   (16)照明;   (17)电气传动;   (18)建筑智能化。   2. 考试时间分配及试题分值   考试分为2天,第一天为概念性考题,分值为180分;第二天为案例分析题,分值为100分;每天上、下午各3小时。第一天概念题上下午各70道题(必答),其中单选题各50题,每题1分,多选题各20题,每题2分,上下午分值合计180分。第二天案例分析题上午25道必答题,下午75道题中选答25道题(多选无效),每题2分,上下午分值合计为100分。   3.题型特点   考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成。      附录五   注册电气工程师(供配电专业)执业资格考试专业考试大纲试题样题及答案   样题说明   考试题有三类:   (1)单选题,即试题为选择题,从给出的多个答案中选出一个正确答案;   (2)多选题,即试题为选择题,从给出的多个答案中选出几个正确答案;   (3)案例题,即试题给出条件,根据试题要求进行分析或计算后再回答;属工程应用性试题的样题,其中可能含有几个单选题或几个多选题。按上述试题内容,注册电气工程师执业资格考试专家工作组提供了一批试题样题及答案,现将供配电专业有关的试题样题及答案分列如下:    以下是对《2005-9-22册电考试样题大暴光(供配电部分) 》的回复: 大漠孤烟: 2005-9-23 10:02:00   一、单选题   1.工程建设标准设计分为:   A.国家、行业、地方三级;   B.国家级、行业和地方级二级;   C.不分级;   D.国家和行业级,地方级二级。   答案:D   2.以下对于建设项目经济评价的描述正确的一项是:   A.只评价项目本身的财务指标;   B.除A外,还要评价对当地财政的贡献;   C.除A外,还要评价对环境的影响;   D.除A, B, C外,还要评价对宏观经济及社会发展的影响。   答案:D   3.凡是向有地方排放标准的地区排放废气、废水的电气工程,环保治理的措施应执行:   A.国家排放标准;   B.地方排放标准;   C.行业排放标准;   D.以国家标准为主,参考地方标准。   答案:B   4.采用非导电场所防护作为间接接触防护措施时,在规定的条件下,对标称电压不超过500V的电气设施,绝缘地板和墙的每一测f点的电阻不得小于以下值:   A.20kΩ;B.30kΩ;C.40kΩ;D.50kΩ。   答案:D   5.医院按医疗电气设备与人体接触状况的场所分为0, 1, 2组场所。采用TT系统时,1组和2组在采用自动切断供电保护措施应满足以下要求:   A. ; B. ;   C. ; D. 。   其中:Ia—保护电器的动作电流,A;   RA—保护线和接地极电阻之和,Ω;   ZS—包括相线和PE线在内的故障回路阻抗,Ω。   答案:B   6.在采用SELV(安全特低电压)防护做为电击防护措施时,下列哪项措施是不正确的?   A. SELV电路的电源采用安全隔离变压器;   B. SELV电路与其他电路实行电气隔离;   C.外露可导电部分应连接低压系统保护导体上;   D.插座不能插入其他电压的插座内。   答案:C   7.不同负荷等级的供电要求,下列条件中哪组是正确的?   Ⅰ.一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障,另一个电源不应同时受到损坏;   Ⅱ.一级负荷中特别重要负荷,除一个正常电源供电外,尚应增设应急电源;   Ⅲ.二级负荷宜由两回线路供电;   Ⅳ.同时供电的两回及以上供配电线路中,一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。   A.Ⅰ、Ⅱ; B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ;   C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ; D.Ⅱ、Ⅳ。   答案:C   8.某加工厂有小批生产的冷加工机床组,接于380V线路上的三相交流电动机:6台5kW的,8台4.5KW的,15台2.8kW的(设备均为同一类型,其需要系数为0. 16 , cos =0.5。用需要系统法计算线路负荷为:   A.108 kVA; B.29.89kVA;   C.17.28kVA; D.34.56kVA。   答案:D. 34. 32kVA;计算如下。   Pe=5×6+4.5×8+2.8×15=108kW   Pis=108×0.16=17.28kW   Qis=17.28×1.73=19.89kvar   Sis=(17.282+29.892)1/2=34.56kV·A   9.确定用电单位的供电电压等组,下列哪一种考虑是正确的?   A.用电设备台数的多少;   B.用电单位的技术经济指标;   C.供电线路的路径及架设方式;   D.用电设备的额定电压、对供电电源可靠性的要求经技术经济比较确定。   答案:D   10.笼型电动机采用全压起动方式时,除其机械能承受电动机起动时的冲击转矩、电机制造厂对起动方式无特殊规定外还应考虑下列哪一条件?   A.配电导线的截面;B.配电母线的电压降;   C.保护电器的动作;D.电动机的温升。   答案:B    大漠孤烟: 2005-9-23 10:02:00   11.在并联电容组中,放电器与电容器组的连接方式为:   A.放电器串联一限流电阻后与电容器并联。   B.放电器、限流电阻、电容器三者串联。   C.放电器与电容器直接并联。   D.放电器与电容器组串联。   答案:C   12.配电母线上未接照明或其它对电压波动较敏感的负荷,并且交流电动机不频繁起动时,配电母线上的电压不应低于额定电压的百分之多少?   A.90%;B.85%;C.80%;D.95%。   答案:C   13.海拔不超过1000m地区6kV户内高压配电装置带电导体的最小相对地、相间空气间隙应该分别是:   A.相对地7.5 cm、相间7.5cm;   B.相对地10cm、相间10cm;   C.相对地12.5cm、相间12.5cm;   D.相对地15cm、相间15cmo   答案:B   14. TT系统发生接地故障时,故障回路内包含的电阻是:   A.外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻;   B.外露导电部分接地极和PE线的阻抗;   C.电源接地极的接地电阻;   D.外露导电部分接地极电阻。   答案:A   15.选择电器时,验算动稳定所用的短路冲击电流,下列哪一种说法是正确的?   A.短路电流初始值;   B.短路电流非周期分量初始值;   C.短路电流最大可能的瞬时值;   D.短路电流周期分量每到峰值时的全电流瞬时值。   答案:C   16.在变电所设计时,若计算变压器低压侧0.4kV出线短路电流,一般认为系统为无穷大系统,其特点与计算高压系统的短路电流相比,下列哪一种说法是不正确的?   A.短路电流非周期分量衰减较慢;   B.允许认为降压变压器的高压侧端电压不变;   C.一般三相短路电流为最大,并与中性点是否接地无关;   D.低压系统一般不忽略电阻。   答案:A   17.工程中,110kV隔离开关配置接地闸刀时,下列哪一条原则是正确的?   A.其接地闸刀必


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师