当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
直流调速
我要发帖
求助:6RA24
点击:
1049
| 回复:
6
bimuxu
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:54帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:656
注册:2004年12月01日
发表于:2005-10-15 09:53:00
楼主
行车上遇到一台6RA-24的西门子直流调速器,原先励磁模块损坏,更换后,励磁电流不太稳在电机突然打反转时,报f038(超速),检查测速发电机及电缆正常,请问这跟励磁回路有直接的关系吗?请高手指点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
goldage
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2902回
年度积分:0
历史总积分:5708
注册:2004年2月14日
发表于:2005-10-16 21:32:00
1楼
电机可能不正常
回复
引用
举报
风雨漫步者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2004年8月13日
发表于:2005-10-17 15:07:00
2楼
应该有关系,你查一下励磁电流不稳定的原因.
回复
引用
举报
bimuxu
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:54帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:656
注册:2004年12月01日
发表于:2005-10-17 16:15:00
3楼
电机应该没有问题,励磁电流不稳如何去查?
回复
引用
举报
风雨漫步者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2004年8月13日
发表于:2005-10-17 16:43:00
4楼
1、检查励磁所有输入输出回路包括电机接线是否紧固。 2、励磁电流波动时交流电压有没有变化,有变化查交流输入。 3、无变化且所有接线紧固,查电机。 4、以上都正常后查调速器。
回复
引用
举报
dglk
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:253
注册:2004年11月03日
发表于:2005-10-17 16:56:00
5楼
检查励慈驱动电路
回复
引用
举报
小钟子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:11帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:570
注册:2003年2月12日
发表于:2006-06-10 15:30:00
6楼
更换的励磁模块型号是否跟原来的一样
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器的电压与频率成比例的...
[15496]
求助日立SJ300跳E23.6
[6979]
(已结帖)变频擂台第93期——变...
[7777]
在变频器启动电机时,为什么会...
[7829]
为什么在超级终端内无法输入...
[6787]
求变频器自由停机,减速停机问...
[6455]
变频器常见故障 新
[86209]
Map Of The World As It Rea...
[14528]
矢量与向量是如何定义的?
[5462]
利用变频器启动电机电机时电...
[32263]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号