丹佛斯VLT5200温度故障 点击:821 | 回复:11



LIKAILI

    
  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2004年12月30日
发表于:2005-10-07 12:24:00
楼主
现有一台丹佛斯VLT5200变频器原故障为所有模块全部烧毁驱动多处电路烧毁,温度检测烧毁,电源也不工作,电源和驱动已经修复,上电后主板报温度故障无法复位. 不知道他的检测头是什么样,什么样的检测方式. 求助各位高手如何解决


楼主最近还看过



我就是李逍遥

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年4月01日
发表于:2005-10-07 13:27:00
1楼
为什么这末久还没有人回复呢

小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2005-10-07 21:28:00
2楼
DANFOSS跳ALARM29过热报警?可能是温度传感器坏了,温度传感器安装在模块旁边的散热片上,黑色塑封纽扣大小,两条线接到上边的POWER CARD上,如果是它坏了就算你运气好,直接向DANFOSS买一个就行了(heatsink thermal sensor assy:176F1273);但依照你所述,很可能是POWER CARD上的线路坏了,那恐怕需要专业维修了;我还遇到过上边的CONTROL CARD坏,也出现这个故障,要是那样你真的霉到家了~~~我是DANFOSS的一级代理和指定维修中心,如果对DANFOSS有任何需要都可以和我联系:020-32372001,马生

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:174
  • 历史总积分:21662
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-10-14 14:43:00
3楼
顶楼 测量一下就可以判断是什么工作方式的

我就是李逍遥

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年4月01日
发表于:2005-10-22 17:28:00
4楼
已全部正常,谢谢 海棉 变频新贵的帮助.

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:174
  • 历史总积分:21662
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-10-27 16:54:00
5楼
你好能互相介绍一下你的修复过程吗  让大家多了解以下