s7-300如何与贝加莱的PLC进行数据交换?
点击:
1403
| 回复:
3
pop_king
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2004年3月22日
发表于:2005-09-28 08:50:00
楼主
s7-300如何与贝加莱的PLC进行数据交换? 贝加莱支持DP吗?如何配置?贝加莱PLC做子站?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xulibin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2005年8月08日
发表于:2005-09-28 12:16:00
1楼
支持,有相应的模块。具体如何配置咨询贝加莱。
回复
引用
举报
windtalk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2005年3月23日
发表于:2005-10-08 10:12:00
2楼
SIEMENS的S7可以通过MODBUS和PROFIBUS与贝加莱的PCC进行数据交换。 贝加莱的PCC支持PROFIBUS FMS和PROFIBUS DP。2003系列可以做DP主站的模块是7CP476-050.66,可以做DP从站的模块是7IF361;2005系列可以做DP主站的模块是3EX450,可以做DP从站的模块是3IF661(SG3)、3IF761(SG4);IPC系列可以做DP主站的模块是5LS050.66(PCI),可以做DP从站的模块是5LS050.61(PCI);甚至贝加莱的伺服ACOPOS和X67都有相应的DP从站模块连接到PROFIBUS上。
回复
引用
举报
pop_king
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2004年3月22日
发表于:2005-10-09 16:54:00
3楼
多谢了,稍后可能会有具体的问题,多谢指教