现有一DCS系统,因PLC已无法买到备件,现需更新为其它品牌,系统其它部分保持不动,寻求技术方面的合作。



zju_edu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2002年9月18日
发表于:2005-09-06 20:23:00
1楼
那具体要求有哪些呢,特别是要求与DCS有通讯吗,是什么型号的DCS可有通讯接口?

redlion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2005-09-07 08:27:00
2楼
当然有通讯部分,包括上位机及触摸屏部分。如果整个程式重写工程量相当大,而且要对生产工艺相当熟悉才行,是一个DCS系统的开发过程。所以能否找到与现有程序及通讯都兼容的PLC产品去替换。

赵青野

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2005-09-07 15:59:00
3楼
能具体说明是什么系统,什么PLC么?

redlion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2005-09-07 18:17:00
4楼
是一条台湾产的瓦楞纸生产线,现使用的是日立PLC。 想不解更多,与我联系:MSN:niankai_ks@hotmail.com

abbf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2005-09-07 19:18:00
5楼
用同品牌的可能移植性好一些。

redlion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2005-09-08 08:36:00
6楼
有高手我们可以一起合作。

bfhy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 406回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2005年1月02日
发表于:2005-09-10 14:52:00
7楼
DCS是哪家的?