防爆等级 点击:2451 | 回复:8



梁美华

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年1月27日
发表于:2004-03-04 12:50:00
楼主
我想知道防爆等级DIIBT3是什么标准,有什么内容?急谢谢



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-04 18:31:00
1楼
这不是什么标准,是防爆标志而已 “d”代表隔爆型 “Ⅱ”代表适用场所 “B”代表B级 “T3”是温度组别

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-04 22:10:00
2楼
本人愿与热衷于防爆电气事业的朋友交流 QQ:8906323

漂浮的云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2005-07-30 10:38:00
3楼
国标GB3836.1 关于防爆型式及类别、级别、组别: 1. -2. 防爆型式 d – 隔爆型 E880系列为浇封型 都可达到防爆目的 E800系列为气密型 E800d系列为隔爆型 ExL00B系列为无火花型 e – 增安型 i – 本安型 p – 正压型 o – 充油型 q – 充砂型 n – 无火花型 h – 气密型 s – 特殊型 m – 浇封型 3. 器设备的类别、级别与温度组别 3.1 电器设备分为两类 Ⅰ类:煤矿井下用电器设备 Ⅱ类:工厂用电器设备(E-800为Ⅱ类区域) 3.2 Ⅱ类电器设备按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比分为A、B、C三级;并按其最高表面温度分为T1 – T6六组。(E-800绝对密封,不涉及或优于A、B、C三级) 温度组别 允许最高表面温度℃ T1 450 T2 300 T3 200 T4 135 T5 100 T6 85

ckl789

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年2月21日
发表于:2009-02-26 22:27:08
4楼
谢谢3楼分享,ddddddddd

troy012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2009-03-12 16:57:57
5楼
只要你愿意  只要你愿意  让梦滑向你的心海

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:191帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-03-13 14:13:23
6楼
3楼的朋友解释得很清楚了。

齐中士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2009-03-13 14:44:20
7楼

齐中士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2009-03-13 14:45:28
8楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师