求助传感器的防雷技术及避雷器如何接入传感器 点击:450 | 回复:1



fkj

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2005-09-05 09:35:00
楼主
求助传感器的防雷技术及避雷器如何接入传感器;我公司采用浙大中控的无纸记录仪和投入式液位仪观察水位;但是该系统经常被雷击造成无纸记录仪和投入式液位仪烧坏;投入式液位仪为两线制



测测控控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年9月08日
发表于:2005-09-05 10:02:00
1楼
简单一点:用3个压敏器/放电管,分别接在2信号线、地线之间即可。 也可用专用避雷器,按说明书接线。