浪涌保护器分级保护的大体依据是什么? Up在进行分级保护选择时有什么用?
 
 
按照《防雷规范》,我们在做电气设计时会对配电系统进行分级防护,通常我们将配电系统进行三级防护。
 
    第一级对直接雷击电流进行泄放,或者对电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,一般安装在大楼的总配电柜处。
    第二级进一步将已通过第一级SPD的残余电涌电压限制到2KV以下,一般安装在各楼层的分配电柜处及重要设备(如UPS)的输入电源侧。
    第三级一般作为最终保护设备的手段,将残余电涌电压的值降至1KV以内,使电涌的能量不致于损坏设备。
    根据所要保护的设备耐冲击电压来选择电涌保护器的电压保护水平,即Up.当无法获得设备的耐受冲击电压时,220/380V三相配电系统的设备可按以下选择:电源处的设备(工业电器)6KV,配电线路最后分支线路的设备(工业电器),4KV,用电设备处,家用电器:2.5KV,电子设备:1.5KV
        M-SYSTEM的信号线用避雷器是对设备进行精细保护用的。