求助:LG PMU600 点击:1565 | 回复:17



winderspan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2005-09-04 18:05:00
楼主
我现在用一台旧的PMU600人机界面,不知怎么做画面切换,另外数据读写也有点问题,不知 有没有人了解,给指点一二?!



winderspan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2005-09-05 00:26:00
1楼
我用它和Master K200s连,应该有人会吧?着急啊,大哥大姐们快来帮忙吧!

反应堆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2002年2月22日
发表于:2005-09-05 09:17:00
2楼
这个东西2年前就停产了.现在要想想怎么用了.好久没有玩了,而且该软件只能在WIN98下运行啊.这个软件使用起来比较复杂. 1、你所说的画面切换是否就是换页?如果是要使用软件中设计一个按钮,BUFFER中设置为20,这个是特殊的一个BUFFER值,主要用于换页。具体使用不是用文字能解释的。 2、数据读取方面,在屏幕设计画面中的数据是字,其位在LINK软件中的BUFFER值设置的是位。如P0043这个值,在画面中写P004,在BUFFER中设置为3,这样就是P0043。记住,BUFFER中的前40是特殊数据,只能设置40以后的,而如果是数字数据要设置在900以后。 总之,如果你需要的化,给我留下你的邮箱,我可以把一些案例程序发给你的。

winderspan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2005-09-05 10:07:00
3楼
它的画面分为主画面和子画面嘛,我只能作出来子画面切换,主画面不会。数据对应是能连接上D区的数值,显示、设置都正常,就是P区不知怎么对应,M区等还未试。 能给我发个案例程序最好了,感激不尽,谢谢!! rancle_2000@sina.com

winderspan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2005-09-05 10:32:00
4楼
按照您说的方法,我作出画面切换了,谢谢二字真是不足以表示我的感激之情。我可是让这个老东西折腾苦了。 不过还是得麻烦您给发个案例程序,主要是那个Link Editer中怎么作PLC各个寄存器(K200s)的对应。

一秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年3月07日
发表于:2005-09-05 10:47:00
5楼
我做过的。 请问楼上是哪个地方的?

winderspan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2005-09-05 16:53:00
6楼
山东烟台,您不会也是吧?

反应堆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2002年2月22日
发表于:2005-09-05 17:37:00
7楼
发了!!

winderspan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2005-09-05 19:40:00
8楼
谢谢!! 先试试去。

winderspan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2005-09-05 20:18:00
9楼
To:反应堆 不好意思,您邮件里的案例没有P区的使用,上边的介绍我也没看明白,不知能否说的明白一些。 譬如我要对应PLC的P0到P5f,在Link Editer中怎么和40~1023对应;一个I/O点对应一个人机寄存器呢,还是16个对应一个;然后在画面中做数据连接时怎么使用? 实在不好意思,以前没用过,资料介绍不全,还得麻烦您!

winderspan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2005-09-05 21:15:00
10楼
看来是偶的理解能力差了一些,经过对您的指点的反复推敲,终于把数据对应也弄好了,真是很感谢。 您那个案例界面做的真是不错,我原来想就给他们凑合凑合画个东西算了,看了之后想了想,还是认真做一个吧,对用户负责嘛。 LG方面的东西还是您了解,以后有什么其他的可以帮上忙的,和我联系吧,可以发邮件。 工控我做的时间不长,不过总是有一些经验的,希望能够帮助大家。

反应堆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2002年2月22日
发表于:2005-09-12 12:03:00
11楼
客气了!!我个人也是很长时间不做技术工作了.但是一直还是在坚持维持这个论坛.反应堆也仅仅是个代号,集思广益后以这个代号与大家交流/沟通.谢谢大家支持! 您的这个问题主要是使用的产品比较古老了,应用方法和现在不一样了,所以造成应用不便了.您以后还有什么问题就继续发帖子吧!

xx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2002年2月20日
发表于:2005-09-20 14:01:00
12楼
我有一台PMU500,想转化为MPU600怎么办,搞定后,有酬谢!邢慎13916665948

ytzidonghua

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2938
  • 历史总积分:29770
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2005-09-20 17:44:00
13楼
本人也是烟台的。LG 的资料也有一些。包括老的触摸屏。如需要,可以联系。 烟台市创新电子有限公司 电话:0535-2162038。 QQ:365871920 EMAIL:mxb1975@126.com

winderspan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2005-09-26 09:29:00
14楼
谢谢大家了,我的问题基本解决了,以后有什么类似的问题可以问我。至于PMU500转化为PMU600,不太清楚怎么弄,也不太明白你想转化什么东西。

反应堆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2002年2月22日
发表于:2005-09-26 15:30:00
15楼
我了解了一下,PMU500S,600是通用一个软件,可以相互转换,但是PMU500是不可以的,只能使用LG的韩文软件,所以麻烦的一点就是我们看不懂韩文。我正在努力想办法。郁闷ING!!!

海阔任鱼跃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2010-05-28 12:27:40
16楼
PMU600下载线是怎么做的?有谁知道

huoniao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年12月04日
发表于:2010-09-09 14:59:32
17楼
我现在用一台旧的  LG PMU300人机界面,但没有其软件,维修没法,麻烦各位能帮帮忙!QQ:505754549   EMAIL:yant126@163.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师