首页 上一页 1 2 下一页 尾页

ABB产品:是质量问题还是使用不当?? 点击:3808 | 回复:36



llggmm

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2005-09-02 14:44:00
楼主
我已经遇到几例了 ABB的FIS-3A很容易损坏,一台新机没用几次就坏了(购买备板简直天价!!). 请用过的朋友或者ABB的朋友告诉我,是使用问题还是其他原因??谢谢!!



杨胜利

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-09-02 16:15:00
1楼
每个品牌都有自己的缺陷;名牌也并不一定好

闵先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2005-09-02 16:27:00
2楼
使用问题 1、检查安装环境干扰、灰尘、温度、湿度等情况。 2、对照说明书检查接线是否正确,特别是地线的接法。 3、检查操作过程是否符合说明书的要求。 4、检查电源是否超高、超低。 排除以上因素,就是质量问题。

llggmm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2005-09-02 17:55:00
3楼
回答闵先生: 第一条环境很好,是试验室里的设备 第二条都调试运行正常了,地线也做了 第三条就不用说了 第四条他的电压使用范围是最高500V,我用380V不过吧 几台都坏一个部件,我认为是不是产品本身有缺陷?

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2005-09-07 15:36:00
4楼
ABB DCS400 2003年前的产品设计是有问题,一般上停下来一段时间再送电就烧励磁板.不过我们已作了改进方法,效果还好.

llggmm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2005-09-07 19:31:00
5楼
看来ABB的直流控制器不咋的?恳请ABB公司能不能公布其解决方法!! 话又说回来都知道有问题了,是不是跟汽车行业一样,实行招回制!!这块励磁控制板到用户手里“价值”多少,你们知道吗?? 请ABB的头头门替用户们考虑考虑!!!!!!!

晓寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2005-09-16 17:02:00
6楼
我相信一点,所谓好质量是相对的!

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:21648
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-10-14 14:49:00
7楼
若是不同系统有多台烧毁的话,那就要检查一下其他环节了

爱,无悔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2005-11-10 19:54:00
8楼
加假负载,用外部磁场,最好的解决办法!!!!!

5812114

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:26帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:784
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2005-11-10 20:00:00
9楼
问题还是要辨证的看 

陈洪迎

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 77回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:263
  • 注册:2004年6月19日
发表于:2005-11-10 21:29:00
10楼
我有一台DCS402一运转电机不转,过几秒钟就显示F12 ,测量励磁无输出。可否外加外部磁场电压。

llggmm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2005-11-10 22:04:00
11楼
外加励磁电压,励磁电流是有了.
可还是要想办法解决励磁报警问题。

zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2005-11-11 11:49:00
12楼
DCS400是一种很经济型的装置,不能期望太高.大公司有时候也很无奈,在中国的市场上,大家竞争的手段越来越单一,拼得就是价格,所以,商家只能恶性竞争,所以才会有DCS400,才会有ECO....,有时候,你选择了A,就意味着同时放弃了B.如果你选择了他们的高端产品,如DCS600,ACS800,6SE70,6RA70,问题就不会那么多了.

llggmm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2006-03-27 08:24:00
13楼
刚使用不久的FIS-3A昨天又坏了,报警内容为磁场过流,量磁场电压达到500V以上,拆下来量励磁板,模块的IGBT又短路了.该故障基本上发生在送电时段.
哎,ABB呀ABB,我这台机子怎么办?能不能给我一个解决办法.
照这样下去,只有换机咯.

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2006-03-27 11:52:00
14楼
我觉得02年那一批DCS400的设计有问题,我也遇到过好多台,最好在24DCV的端子加27V稳压管.

ABB维修专家`

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2006-03-27 16:29:00
15楼
ABB直流调速器DCS400,PIN板的电源为110-230VAC,最好用变压器将220VAC降压到180VAC,对PIN板进行供电,那么FIS-3A模块就没那么容易损坏了,切记!切记!!!

llggmm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2006-03-28 16:58:00
16楼
看来ABB问题还不少!!
谢谢大家的关注,我还是感到很欣慰.
谢谢[u]ABB维修专家[/u]和[u]dongy[/u]两位朋友!
我准备试试,

龙石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-04-04 16:36:00
17楼
如果你的DCS是早期买的,停机较长一段时间再开机是回烧励磁板的,是因为在停机的时侯因为水汽引起板子受潮而造成的,你可以再停即时隔一段时间给调速器通一下电,效果会好一点,现在的新机器用的都是带涂层的新板子,问题少多了

如是观

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 1375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1566
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-05-25 13:01:00
18楼
DCS400是一种很经济型的装置,不能期望太高.大公司有时候也很无奈,在中国的市场上,大家竞争的手段越来越单一,拼得就是价格,所以,商家只能恶性竞争,所以才会有DCS400,才会有ECO....,有时候,你选择了A,就意味着同时放弃了B.如果你选择了他们的高端产品,如DCS600,ACS800,6SE70,6RA70,问题就不会那么多了.

一曲日

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2006-05-30 17:05:00
19楼
 DCS400是一种很经济型的装置,有一些不足。ABB不久将有DCS 新产品推出。

孙晓光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-08-21 11:06:00
20楼
如果你选择了他们的高端产品,如DCS600,ACS800,6SE70,6RA70,问题就不会那么多了

热门招聘