以QUANTUM为主站,与modican984-130通过MODBUS通讯,采用什么线连接,直接用232连接吗,要是采用232 里面具体那几根连接,急用,情大家帮忙啊
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
PKS的防火墙
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
PID调节到底是什么
·
【一起探讨】针对机床业的伺服系统发展,您的期望是什么?
·
中国工控网论坛版块调整及招募版主公告
·
FANUC发那科机器人-DeviceNet通信使用手册(中文)
·
【7月北京】全国OPCUA与工业互联技术培训班通知!
·
组态王kingview运行报错问题
·
【德力西电气】三重好礼,玩嗨夏日!
·
经典!西门子内部培训PPT
·
【暑期-上海】全国工业4.0&智能制造高级培训班通知!
·
松下PLC入门学习绝佳资料
·
PLC300 资料整理打包,入门必备
·
撸袖实干,2017gongkong®第二届智造工程师节正式起航!
·
第二届智造工程师节投票启动&周周有礼!
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-25 11:31:00
1楼
通过modbus通讯可以实现,232接线最少要接2根线,就是2和3,最好把5也接上。