高压屏合闸时出现接地情况请帮我分析一下
点击:
650
| 回复:
2
讯龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2005年8月24日
发表于:2005-08-24 02:05:00
楼主
我单位2004年新建一套高压配电设备,系统为两进三出,一趟进线为市电,一趟为自发电。 前段时间使用自发电时出现了一合自发电高压屏的真空断路器时,信号屏就报警,光牌显示母线接地,PT柜上三相电压也显示着接地状况,即一相很低,其他两相升高。此时市电进线屏是断开状态。 但当我将市电进线屏也合上闸时故障消失,电压也恢复正常,市电有明显断开点,市电进线无电。 单独合市电进线屏也不会出现报警和接地。 还有一个情况就是,PT柜里的消谐器的消谐管已损坏,由于没有配件还没有更换。会不会跟消谐器有关系?但是单独合市电时却不会报警啊。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
讯龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2005年8月24日
发表于:2005-08-24 02:06:00
1楼
回复
引用
举报
垃圾场
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2005年8月26日
发表于:2005-08-26 14:16:00
2楼
你单位市电与自发电是并在同一母线上的这种情况不可能发生,无法解释,不过PT柜里的消谐器的消谐管有可能引起接地还有就是PT高压容丝熔断有时也会发接地信号