西门子s7-200 EM235模块 点击:567 | 回复:4



失意江南

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2005-08-22 16:12:00
楼主
求助:当输入端AIW0和AIW2所反馈过来的温度显示正常,而且程序也显示在下限运行,但是电流输出却在上限运行,19MA电流.产生这种现象的原因是什么?



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-23 11:15:00
1楼
您单独对这个输出通道进行一下测试,分别让输出4和20MA,看看模块是否工作正常,如果通道坏了,就需要换一个通道.

失意江南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2005-08-25 10:29:00
2楼
在传感器PT100正常,其中同一管道的其中一个读数输入正常的情况下,另一个造成温度六度上下波动的原因是什么?经测模块正常.

lrc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年8月25日
发表于:2005-08-25 10:51:00
3楼
干扰影响的查一查。

通讯小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:607
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2005-08-26 08:56:00
4楼
你采样的是电流信号,还是电压信号,着两种的接线方法不一样,你看一下是否电流采样接成电压采样方式了.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师