当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
西门子s7-200 EM235模块
点击:
567
| 回复:
4
失意江南
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2004年12月17日
发表于:2005-08-22 16:12:00
楼主
求助:当输入端AIW0和AIW2所反馈过来的温度显示正常,而且程序也显示在下限运行,但是电流输出却在上限运行,19MA电流.产生这种现象的原因是什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-23 11:15:00
1楼
您单独对这个输出通道进行一下测试,分别让输出4和20MA,看看模块是否工作正常,如果通道坏了,就需要换一个通道.
回复
引用
举报
失意江南
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2004年12月17日
发表于:2005-08-25 10:29:00
2楼
在传感器PT100正常,其中同一管道的其中一个读数输入正常的情况下,另一个造成温度六度上下波动的原因是什么?经测模块正常.
回复
引用
举报
lrc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2005年8月25日
发表于:2005-08-25 10:51:00
3楼
干扰影响的查一查。
回复
引用
举报
通讯小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 227回
年度积分:0
历史总积分:607
注册:2005年6月29日
发表于:2005-08-26 08:56:00
4楼
你采样的是电流信号,还是电压信号,着两种的接线方法不一样,你看一下是否电流采样接成电压采样方式了.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
这个就是典型的会用温控表做...
[8835]
modbus_rtu V3.0 通信协议串...
[11674]
老外写的PID仿真软件
[7876]
结交工控朋友
[10745]
PLC和HMI基础入门视频,欢迎大...
[7449]
S7-1200连电脑出现下位组件不...
[8141]
PLC教程
[14409]
求助高手,施耐德PLC面板上的...
[16514]
(已结贴)PLC擂台第112期——谈...
[8392]
plc温度控制
[12606]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号