当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
自动化软件
>
亚控(kingview)
我要发帖
关于组态王开发的问题
点击:
860
| 回复:
1
顺风123
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年9月07日
发表于:2005-08-19 14:23:00
楼主
我要在运行画面中显示一个变量,这个变量和采集数据的关系是这样的:比如我定好采集值为0-10,当采集值为0-1时,显示值为0-10,当采集值为1-2时,显示值为10-30;当采集值为2-4时,显示值为30-65......总之不是线形的,而且中间还可能分很多点,各位大虾有办法吗?再此谢了! (只能用组态王)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-19 15:25:00
1楼
用脚本作一个分段线性化的程序就可以了. 用if语句或者switch语句都可以.