刚买了个TP170A,忘买下载电缆了, 今天是周六,西门子技术支持不上班, 特请教朋友们, 它的下载电缆是2-2,3-3,还是2-3,3-2,其余的应该是一一对应的吧.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-08-16 19:34:00
1楼
今天找到了一根下载电缆,经测量接法如下: 1,9不接; 2-3 3-2 4-6 5-5 6-4 7-8 8-7
回复
引用
举报
ly1026
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:390
注册:2003年7月20日
发表于:2005-08-17 09:00:00
2楼
3.4.5.8直连即可