当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
西门子440故障
点击:
680
| 回复:
3
1234556677
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 24回
年度积分:74
历史总积分:157
注册:2005年6月13日
发表于:2005-08-12 10:23:00
楼主
西门子440 W相下桥击穿,经检测驱动部分没发现异常,请大家指点一下.谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
童辉
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2005年7月21日
发表于:2005-08-12 13:41:00
1楼
你怎么知道驱动板没故障,这个可说不准
回复
引用
举报
1234556677
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 24回
年度积分:74
历史总积分:157
注册:2005年6月13日
发表于:2005-08-12 19:59:00
2楼
我去掉一体化模块,在-DC,+DC的端子上接上DC550V电压,但开关电源不启动.而不去模块接AC380V则开关电源可启动,能否指教.谢了!
回复
引用
举报
1234556677
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 24回
年度积分:74
历史总积分:157
注册:2005年6月13日
发表于:2005-08-28 21:42:00
3楼
已解决.