请教:关于profibus上的远程I/O 点击:612 | 回复:5



的人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2005-08-11 10:38:00
楼主
大家好!小弟有个比较菜的问题想请教,在profibus总线系统中,如果远程I/O作为一个从站,那描述I/O设备的GSD文件描述的内容是包括对I/O设备上每个输入输出点的状态描述吗?因为一个从站只站用一个总线地址,但有很多设备会通过远程I/O连接到总线上啊。



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-11 11:27:00
1楼
不是的,gsd文件只是告诉模块的通道信息、占用控制通讯字、模块描述等,跟模块的数量没有关系。

的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2005-08-11 11:38:00
2楼
那远程I/O设备本体中的输入输出点是由谁控制和分配的呢?

的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2005-08-11 11:41:00
3楼
to 激情如火 你指的通道信息,是包括远程I/O上所有的输入输出点吗? 还是只是总线上的通道信息?

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-11 12:00:00
4楼
I/O设备本体中的输入输出点是由主站模块控制和分配的,通道信息只是单个模块的信息。

的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2005-08-11 12:08:00
5楼
to 激情如火 非常感谢