这样的变频能省电吗 点击:609 | 回复:7



34849049

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-08-08 09:38:00
楼主
在没有安装变频器时,测出来的电流为100,安装变频后,运行在50kw时测出的电流为115多,运行在46kw时,电流为89多,这样正常吗,可不可以省电啊,



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-08 09:52:00
1楼
你可以看看运行时的变频器上显示的电流,我不知道您说的115A是在变频器一次还是二次的电流,还是变频器上显示的电流?因为变频器经过变频后,用普通用于50HZ的检测仪表是测不准的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-08 22:00:00
2楼
参数没调好

rockman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2005-08-10 10:39:00
3楼
对,变频器后端,用普通的检测表是测不准的。

三相异步电机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2005-08-10 15:07:00
4楼
激情如火说的对,我以前就试过当变频器输入20A的时候输出190A 那是因为二次测不准。

LJLG

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2005-08-10 15:28:00
5楼
应该测量变频器的输入侧电流才是正确的!即使输出侧测出的电流正确,也可能出现电流升高的情况!

ytltkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1154
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2005-08-10 18:36:00
6楼
一是看变频器是不是可运行在40几HZ 二是看变频器有没有加直流电抗器或进线电抗器。 如有,可节能。

董大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2005-08-13 10:13:00
7楼
你的变频器是VF控制的,会出现这种情况,45HZ以下一定能省电。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师