我有一台 Twido 的 PLC, 在每次重新起动后 PLC 总是进入 STOP 状态 点击:875 | 回复:2



亿恒

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-06 12:17:00
楼主
我有一台 Twido 的 PLC, 在每次重新起动后 PLC 总是进入 STOP 状态, 这是为什么? 如何让 PLC 在每次重新起动后自动进入 RUN 状态?



亿恒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-06 12:18:00
1楼
如果用户在编程软件中配置了运行/停止输入位, 则当该输入位为0 时, 重新起动后PLC总是进入 STOP 状态, 而当该输入位为1或有上升沿时, 重新起动后PLC将进入运行状态如果用户在编程软件中没有配置运行/停止输入位, 则当”Auto Start in Run”复选框选中时重新起动后PLC将进入运行状态, 如果当”Auto Start in Run”复选框不选中时, 重新起动后PLC将进入停止状态, 具体的操作为: · 进入 Twidosoft 软件 · 点击”program”→”scan mode edit”→”operating mode” · 在 operating mode 下将”Auto Start in Run”复选框选中后,可在编程软件没有配置 运行/停止输入位时, 重新起动后PLC自动进入运行状态