求助:acc601-0060变频器故障,急呀 点击:746 | 回复:2



lzclfr

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-08-05 01:01:00
楼主
今天我遇到ACC601变频器一送电就报FLT (F1-5)故障,外部信号均检查了没有问题,各位大虾指点指点,不胜感激!!!急!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-05 15:07:00
1楼
通信光缆接插是否好。

lzclfr

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-08-05 15:27:00
2楼
to:窦光烈老师    通信光缆接插是否好。 这些我都检查了,今天我孤注一掷将应用宏改了,故障报警仍然存在,然后我重新将应用宏改成提升机应用宏,下传程序后变频器就正常了,试车也未发现任何问题,真是晕!!!