采用安川变频器控制起重机的大车行走,一共有4台电机,2台变频器,1拖2的形式,以前运转正常,最近频繁报警“Ground Fault",但检查电机绝缘正常,请高手指教!



做人要厚道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2005-08-03 16:15:00
1楼
把它的漏电保护参数关掉。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-03 16:35:00
2楼
如果电机三相电流平衡则把参数L8-10设为“0”就可经以,不平衡则要维修变频器。

森陆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2001年5月16日
发表于:2005-08-03 18:52:00
3楼
检查霍尔传感器及主控板上的电流整定电路

东门字

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2005-10-05 09:03:00
4楼
“GF”对地漏电故障,频繁报警的话,把漏电保护相关参数尽量设为最大就行了 浏览:Http://www.gdikong.com