发表于:2007-12-31 16:19:00
76楼
[color=#0000FF]PID参数中重要的几个变量,给定值,反馈值和输出值都是用0.0~1.0之间的实数表示[/color]
我做FB41时,这些值不是0.0-1.0之间,我个人认为只要给定和反馈是同样的范围内即可.比如温度控制下,反馈温度是500度,读进DBD10转换为5000,如果我要设定温度是600度,DBD6输入6000就可以.对于输出值,我把上限设置为27648,这样在DBD72端口的值直接可以拿来给PQW了.以上三个数值都是浮点数格式表示的