使用FB41进行PID调整的说明 点击:12767 | 回复:104



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-03 11:31:00
楼主
FB41称为连续控制的PID用于控制连续变化的模拟量,与FB42的差别在于后者是离散型的,用于控制开关量,其他二者的使用方法和许多参数都相同或相似。 PID的初始化可以通过在OB100中调用一次,将参数COM-RST置位,当然也可在别的地方初始化它,关键的是要控制COM-RST; PID的调用可以在OB35中完成,一般设置时间为200MS, 一定要结合帮助文档中的PID框图研究以下的参数,可以起到事半功倍的效果 以下将重要参数用黑体标明.如果你比较懒一点,只需重点关注黑体字的参数就可以了。其他的可以使用默认参数。 A:所有的输入参数: COM_RST: BOOL: 重新启动PID:当该位TURE时:PID执行重启动功能,复位PID内部参数到默认值;通常在系统重启动时执行一个扫描周期,或在PID进入饱和状态需要退出时用这个位; MAN_ON: BOOL:手动值ON;当该位为TURE时,PID功能块直接将MAN的值输出到LMN,这可以在PID框图中看到;也就是说,这个位是PID的手动/自动切换位; PEPER_ON: BOOL:过程变量外围值ON:过程变量即反馈量,此PID可直接使用过程变量PIW(不推荐),也可使用 PIW规格化后的值(常用),因此,这个位为FALSE; P_SEL: BOOL:比例选择位:该位ON时,选择P(比例)控制有效;一般选择有效; I_SEL: BOOL:积分选择位;该位ON时,选择I(积分)控制有效;一般选择有效; INT_HOLD BOOL:积分保持,不去设置它; I_ITL_ON BOOL:积分初值有效,I-ITLVAL(积分初值)变量和这个位对应,当此位ON时,则使用I-ITLVAL变量积分初值。一般当发现PID功能的积分值增长比较慢或系统反应不够时可以考虑使用积分初值; D_SEL : BOOL:微分选择位,该位ON时,选择D(微分)控制有效;一般的控制系统不用; CYCLE : TIME:PID采样周期,一般设为200MS; SP_INT: REAL:PID的给定值; PV_IN : REAL:PID的反馈值(也称过程变量); PV_PER: WORD:未经规格化的反馈值,由PEPER-ON选择有效;(不推荐) MAN : REAL:手动值,由MAN-ON选择有效; GAIN : REAL:比例增益; TI : TIME:积分时间; TD : TIME:微分时间; TM_LAG: TIME:我也不知道,没用过它,和微分有关; DEADB_W: REAL:死区宽度;如果输出在平衡点附近微小幅度振荡,可以考虑用死区来降低灵敏度; LMN_HLM: REAL:PID上极限,一般是100%; LMN_LLM: REAL:PID下极限;一般为0%,如果需要双极性调节,则需设置为-100%;(正负10V输出就是典型的双极性输出,此时需要设置-100%); PV_FAC: REAL:过程变量比例因子 PV_OFF: REAL:过程变量偏置值(OFFSET) LMN_FAC: REAL:PID输出值比例因子; LMN_OFF: REAL:PID输出值偏置值(OFFSET); I_ITLVAL:REAL:PID的积分初值;有I-ITL-ON选择有效; DISV :REAL:允许的扰动量,前馈控制加入,一般不设置; B:部分输出参数说明: LMN :REAL:PID输出; LMN_P :REAL:PID输出中P的分量;(可用于在调试过程中观察效果) LMN_I :REAL:PID输出中I的分量;(可用于在调试过程中观察效果) LMN_D :REAL:PID输出中D的分量;(可用于在调试过程中观察效果) C:规格化概念及方法: PID参数中重要的几个变量,给定值,反馈值和输出值都是用0.0~1.0之间的实数表示, 而这几个变量在实际中都是来自与模拟输入,或者输出控制模拟量的 因此,需要将模拟输出转换为0.0~1.0的数据,或将0.0~1.0的数据转换为模拟输出,这个过程称为规格化 规格化的方法:(即变量相对所占整个值域范围内的百分比 对应与27648数字量范围内的量) 对于输入和反馈,执行:变量*100/27648,然后将结果传送到PV-IN和SP-INT 对于输出变量 ,执行:LMN*27648/100,然后将结果取整传送给PQW即可; D:PID的调整方法: 一般不用D,除非一些大功率加热控制等惯大的系统;仅使用PI即可, 一般先使I等于0,P从0开始往上加,直到系统出现等幅振荡为止,记下此时振荡 的周期,然后设置I为振荡周期的0.48倍,应该就可以满足大多数的需求。我记得网络上有许多调整PID的方法,但不记得那么多了,先试试吧。 附录:PID的调整可以通过“开始—>SIMATIC->STEP7->PID调整”打开PID调整的控制面板,通过选择不同的PID背景数据块,调整不同回路的PID参数。 注:本文由zzj1382提供,工控网整理,感谢zzj1382的支持!



qd_yzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2006-06-23 11:25:00
41楼
TO:激情如火老师:

   能不能给我发一个FB41 PID调节的例子,谢谢,急需解决问题。
  不胜感激!!!邮箱:yzy1979@126.com

一青松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年6月28日
发表于:2006-06-28 11:37:00
42楼
正好要用!感谢搂主!

dummkopf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年11月29日
发表于:2006-07-01 19:01:00
43楼
真是好人

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-07-03 12:32:00
44楼
能不能给我发一个FB41 PID调节的例子,谢谢,急需解决问题。
  不胜感激!!!邮箱:594022856@qq.com

happyoicq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3120
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2006-07-03 19:44:00
45楼
太感谢了

蓝色月光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:611
  • 注册:2004年3月22日
发表于:2006-07-10 10:05:00
46楼
顶一下,太感谢了!

qm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2006-07-10 12:14:00
47楼
顶!

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-10 14:13:00
48楼
to:又卡了
   不推荐是因为如果采用PV_PER,对PV的标准化、线性化、有效性分析等有困难。所以我建议不用PV_PER。

to:弄斧到班门,下棋找高手:
   PID的初始化可以通过在OB100中调用一次,可以对一些特定参数进行初始化,但不初始化也可以满足多数应用。

弄斧到班门,下棋找高手

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 247回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:514
  • 注册:2004年4月30日
发表于:2006-07-10 18:07:00
49楼
谢谢如火.

liuyangvic

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2006年7月09日
发表于:2006-07-10 21:28:00
50楼
真是需要的,哈哈~

星哗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2006-08-27 11:55:00
51楼
太好了,谢谢楼主啊,辛苦了,向您致敬!

chjun

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 243回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:605
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-09-10 11:18:00
52楼
 顶........................

刘正刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2006-11-12 16:54:00
53楼
又学了一手。

brightsm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2006-11-21 20:15:00
54楼
能发个详细的S7程序吗,谢谢!brightsm@163.com

zyh5618

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-12-25 11:13:00
55楼
各位高手:我用300  OB1 中FB41实现PID功能时,按照要求已将SP-INT, PV-IN ,  MAN  , LMN规格化设置,MAN,CYCLE也设置好,不过COM-RST 没有设置(也不会),没能实现功能.不知原因在哪里,请求帮助.另PID的正反作用在哪里实现? 有否FB41 PID调节的例子,谢谢,急需解决问题。 
  不胜感激!!!邮箱:zyh5618@163.com

zyh5618

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-12-25 12:41:00
56楼
请问FB41调用一定要在OB35吗?

小陈--

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2006-12-25 21:50:00
57楼
谢谢了

发法

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2007-02-25 17:58:00
58楼
FB41里程

HAPPYmw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 711回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2007-02-26 11:11:00
59楼
谢谢

共创美好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 1644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1957
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2007-02-26 12:29:00
60楼
 激情如火就是激情如火,希望以后继续

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师