当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
安川616G5-G5A4015变频器故障求救
点击:
540
| 回复:
5
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-08-02 14:54:00
楼主
故障现象为变频器电源可送电,风扇能转,操作面板有显示,也无故障代码,可变频器内部主接触器不吸合,接触器线圈也无24V电压,且也没有出现接触不良的现象(接触器是好的)。不知故障原因,诚向各位师傅请教!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大常
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2005年7月25日
发表于:2005-08-02 22:07:00
1楼
查修控制接触器的电源,及主板给的控制信号有否?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-03 08:26:00
2楼
主板右上角贴片三极管Q20是否坏了。