求助ABB ACS400 点击:1426 | 回复:15



4S

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2005-07-31 19:57:00
楼主
我修的一台ABB4000系列11KW边频器,模块坏了。检查驱动部分,六个驱动光耦A3150输入有波型,但其中三个输出没波型,再检查这三个A3150的5,8脚间没电压,想继续往下查,但没有图纸,又是多层板,查不下去了。生产部门又催着要,哪位老师能否帮忙判断一下这三 个A3150的电源故障最大可能是在哪里?不胜感激!



ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2005-08-01 08:15:00
1楼
和我联系我给你免费换一台新的 zjsa6@sohu.com

abb_dcs500

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-08-01 11:34:00
2楼
楼上的,你有钱——你怎么知道楼主的变频器是在保内呀?

小黄花鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-08-01 14:00:00
3楼
如11千瓦(SNAT4230)有三个光耦电源没电压,请重点检查R68(3.3欧姆)R69(1欧姆),电源18.2V经这两个电阻后加在H1至H3的8脚

金童

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2002年1月27日
发表于:2005-08-01 17:45:00
4楼
三个A3150的5,8脚间没电压,是正常的,运行以后就有了。 13182889102许

4S

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2005-08-01 22:19:00
5楼
请问金童: 需不需要上IPM模块运行

美猴王

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2003年3月27日
发表于:2005-08-01 22:47:00
6楼
加模块没有,而且要运行以后上桥光耦才有电压,下桥不受影响

4S

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2005-08-02 12:49:00
7楼
哦!谢谢,我试一下

desertfog

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2003年9月01日
发表于:2005-09-29 12:13:00
8楼
美猴王: 引用   加为好友   发送留言   2005-8-1 22:47:00    加模块没有,而且要运行以后上桥光耦才有电压,下桥不受影响 同意,焊上IGBT,保证驱动电阻正确,管压降也正确的情况下,不接输出上电启动,看三相是否平衡。 同时和你说一下,如果你乱动了模块,ABB是不会给你保修的。

4S

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2005-09-29 12:27:00
9楼
谢谢美猴王,desertfog,已经修好了。

mofason

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2002年10月02日
发表于:2005-10-02 13:56:00
10楼
我试一下

comm

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2005-10-08 11:48:00
11楼
我的一台ABB400-11KW的变频器也是同样故障,更换了模块后,接了灯泡作限流电阻,通电三相输出平衡,但灯泡微亮。更换了周边的电容,电阻,二极管等都无效,几个人都没修好。请李工和各位行家帮忙。

desertfog

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2003年9月01日
发表于:2005-10-17 10:09:00
12楼
你更换了触发回路的器件?用示波器观察触发波形了吗?

comm

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2005-11-15 09:00:00
13楼
示波器观察六个触发波形很正常,更换的模块未装时测试耐压1200V,通断控制功能正常,但不知是否返修品,假定是,会出现上述情况吗?

天河贝能

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年9月16日
发表于:2005-12-05 13:15:00
14楼
换个模块试试,

花儿为什么那样红

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2009-04-05 12:06:25
15楼

你灯泡是不是接到母线和主电容之间了,这样的话,灯泡会微微的亮!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师