当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
模块代换求助
点击:
654
| 回复:
3
smallhouse
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年8月22日
发表于:2005-07-31 10:46:00
楼主
请问富士的7MBR35NE120与7MBR35NF120有什么区别吗,E和F指的什么?可以用其他牌子的什么型号代替,先说声谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-31 14:41:00
1楼
应为“7MBR25NE120”,参数没区别,后者多了四个定位脚。可用CM25MD-24H代替。
回复
引用
举报
smallhouse
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年8月22日
发表于:2005-07-31 17:20:00
2楼
谢谢李老师
回复
引用
举报
陈汉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-15 16:23:46
3楼
模块P188A1002是否可以代换P188A2002